120 V mellan mark och neutral?

3

Jag hade en ny cooktop installerad men det fungerar inte. Enheten ersatte en gammal och var helt enkelt ansluten till det befintliga uttaget. Efter att ha granskat grunderna (inga avbrutna brytare etc.) slog jag ut den gamla multimetern och mäter spänningsskillnaden mellan varje ingång. Resultaten var överraskande:

391.133

Jag är uppenbarligen felkopplad, men vilka trådar är felaktiga?

    
uppsättning Freedom_Ben 24.05.2016 04:37

3 svar

3

Jag skulle öppna öppningsboxen om möjligt för att se vad som händer men det enda sättet jag kan tro att dessa avläsningar skulle vara trovärdiga skulle vara om utloppsneutralen inte är ansluten till en neutral ledare som går tillbaka till panelen men är istället förkortad till H1. Det skulle ge de läsningar du har spelat in. Och om din gamla spis inte använde den neutrala ledaren, skulle det fungera bra.

    
svaret ges 24.05.2016 05:38
2

Något är fruktansvärt, chockerande fel här. Det enda sättet du kan få dessa mätningar är om linjen markerad H1 och linjen markerad N är kortslutna - men normalt skulle det gå ut på brytaren. Så, du har antingen en öppen neutral någonstans uppe över det som kortnar H1 till N, eller ännu värre har du en strömbrytare som klarar av att inte resa när du står inför ett bultfel och felet har på något sätt inte grillade ditt hus.

    
svaret ges 24.05.2016 05:32
2

Jag skulle titta hårt på behållarens ledningar. Det är möjligt att du tidigare hade en NEMA 10 på den platsen (hot-hot-neutral) och någon hackade i en NEMA 14 felaktigt. Eller du kan ha någon annan defekt i anslutningen där. Eller kanske tillbaka på panelen. Det behöver bara en bra allmän genomgång - strömmen av strömmen, ta det hela och se vad du ser.

Om du bara har heta neutrale ledningar och vill ha marken, får du också markera marken på en annan väg, och du kan köpa jordtråd separat, så det är lättare att eftermontera än du kanske tror.

    
svaret ges 24.05.2016 06:13