Jag bor i ett relativt nybyggt hus (15-20 år gammalt), men den sista ägaren har gamla 3-stiftsstift i loungen, möjlig för gammaldags bordslampor.
Kan jag säkert byta ut de runda stiftuttagen med nya fyrkantiga, bara för att användas för en lampa (det vill säga inte överbelastning med adaptrar och flera enheter)?
Pluggen på lampan kommer givetvis att innehålla en 13 amp säkring.
Det fanns två storlekar av BS547 rundstiftsuttag. små 5A uttag för belysning, större 15A uttag för apparater.
Det skulle vara fel att byta ut ett litet 5A BS547-uttag med en 13A BS1363-uttag. Ledningarna skulle inte vara säkra för 13A och helt enkelt byta säkring / MCB på konsumentenheten (fusebox) till en högre rating skulle vara farlig.
I Förenade kungariket förväntar jag mig att denna ändring skulle räknas som del-P anmälningsbar och du skulle behöva få en registrerad elektriker för att antingen göra arbetet (inklusive eventuell omkoppling och förändringar hos konsumentenheten) eller att inspektera och certifiera resultatet.
Läs andra frågor om taggar electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna