Vår du att ansluta en "säkerhetsflödesbrytare" till "stänga av ett vägguttag"?

1

Jag har en "Little Giant" kondenspump VCMX-20-modellen . Denna pump kommer med en "säkerhetsbrytare". Pumpen tänds när vattennivån blir 1,2 tum. "Säkerhetsbrytaren" kommer att "göra någonting" när vattennivån når 2,2 tum.

Just nu har jag inte "säkerhetsbrytaren" ansluten ... eftersom jag inte vet hur man kopplar "säkerhetsbrytaren". Jag vill ansluta "säkerhetsbrytaren" för att stänga av ett vägguttag (används av avfuktare).

Handboken är ganska kort när man beskriver "säkerhetsbrytaren" :

  • Safety switch: The safety overflow switch should be connected to a ClassII low voltage circuit. To control a thermostatic circuit the COM and NO connections from the safety switch are to be wired in series with the low voltage thermostat circuit to shut down the heating/AC circuit. The COM and NC switch contacts may be used to actuate a low-voltage alarm circuit (connected in series) if the heating/cooling system can not be disrupted. The safety switch comes from the factory with leads connected to the COM and NO switch terminals.
  • NOTE: When installing or replacing the safety switch, make sure that it is positioned between the two ribs on the motor cover (Figure 5).

    For hook-up of NC circuits see Figure 5. figure-5

    Säkerhetsbrytaren har två ledningar som hänger ut.

    Jag öppnade "säkerhetsbrytaren" eftersom ledningarna inte är märkta och finns där ute:

    • en tråd märkt "NEJ"
    • en tråd märkt "COM"
    • en kontakt märkt "NC" utan en ledning

    Hurkopplardukablarna"Safety overflow switch" för att stänga av ett vägguttag ??

    I bruksanvisningen sägs att man kopplar "säkerhetsbrytaren" till en "klass II-spänning" -enhet. Så kanske finns det en "klass II-spänning" -enhet som styr "vägguttaget".

        
    uppsättning Trevor Boyd Smith 11.06.2017 18:39

    2 svar

    1

    Du behöver bara ett relä som innehåller en integrerad 24V-transformator. Det finns flera av dem på marknaden. Med "marknad" menar jag marknaden för produkter avsedda och listade för användning i elnätet; de som jag tänker på mount i en 1/2 "knockout i en kryssruta.

    Du skulle förmodligen vilja flytta säkerhetsväxeln till NC-läget så att den kommer i kontakt tills en överflöd. På så sätt om det blir avstängt kommer det att misslyckas säkert.

        
    svaret ges 11.06.2017 19:20
    1

    För att expandera på @Harpers svar (vilket är vad jag skulle göra). Vad du har inuti din pump är vad vi brukar kalla en torr uppsättning kontakter (en enda polig dubbelkastare). Naturligtvis står "C" för vanligt och "NEJ" normalt öppet och "NC" är normalt stängd. Växelkontakterna är endast märkta för spänningar mindre än 50V. Så används transformatorn för styrspänningen och vi installerar ett pilotrelä som i detta fall har en 24V-spole och 125V-nominella kontakter. Detta pilotrelä används för att bryta strömkretsen till vägguttaget.

    IDEC är ett populärt reläföretag som tillverkar "isbit" -reläer och du behöver en bas för det också, tillsammans med någon form av hölje.

    Jag vet inte om det här hjälper men jag hoppas det ger dig en uppfattning om hur man gör detta arbete.

        
    svaret ges 12.06.2017 15:03