Vad kan orsaka att en värmepumplinjesats är samma temperatur vid körning?

1

Det symptom jag har att göra med är att värmepumpsystemet inte kyler så mycket som det borde. Testade det idag, var ca 79 ° F inuti och utanför; systemet blåste luft vid ca 73 ° F.

Utomhusenhet verkar starta och gå bra. Air handler drar luft ganska bra. Linjesætten var ungefär samma temperatur när systemet kördes. Konstig sak (jag tror) är att vätskelinjen tycks svalna lite när systemet startade och igen efter att jag stängde av det. Men när det gick ett tag var linjesætten ungefär samma temperatur.

Kompressorn låter inte störst när den startar och stängs av, men det kan vara min fantasi. De diagnostiska lysdioderna på utomhusenheten visade att systemet körde normalt.

Eventuella idéer?

    
uppsättning Joey 11.07.2014 05:03

1 svar

1

Om linjerna är samma temperatur betyder det att de är i samma tryck. Vilket är normalt när systemet inte körs. När systemet startar bör trycket i en rad gå upp medan den andra går ner.

Eftersom trycket i ditt system är i princip lika stort, skulle jag säga att kylmediet är lågt. Du kan verifiera att du ansluter en uppsättning gages till systemet, eller att ha en lokal HVAC-tekniker gör det för dig. Om kylmediet är lågt är det troligt att du har läckage. HVAC tekniker ska kunna hitta och reparera läckan och ladda systemet.

    
svaret ges 11.07.2014 05:26