Byte arbetade fram till idag. Ta bort ström till krets. Avlägsnad 4-vägsbrytare och testad för kontinuitet, SAT. Jumpered trådar på 4-vägs att göra
3-vägs krets. Slå på strömmen och ingen ändring, lamporna släcker inte. Släckte strömmen och tog bort alla strömbrytare. Kontinuitet SAT på 3-vägs switchar. Installerade alla nya omkopplare och problem kvar där. Lamporna är fluorescerande. Hur kan ballastljus misslyckas och överstyra strömbrytare och stanna kvar? Det gör inget för mig sedan. Jag har en elektronisk bakgrund och min elektriska är också mycket bra. Detta lägger inte till där belastningen överstyrer växlingskällan. Har du sett denna typ av fel tidigare. Jag är mycket förbryllad av de nya omkopplarna som inte löser problemet? Snälla hjälp. Hur testa jag lamporna. Jag kan ta bort en åt gången från kretsen för att bestämma vilken som orsakar problemet. Jag trodde jag förstod elektriska ledningar tills nu?
Uppdatering:
Tack för din inmatning. Jag bor nära Augusta Ga. Jag har nyligen köpt det här hemmet och upptäckte inte denna fråga hittills. Huset byggdes 2004. Jag bestämde mig för att skapa ett logikbord med byta positioner för att förstå problemet vid sidan.
I grunden hittade jag med 3-vägs # 1 i UP, 4-vägs UP och 3-vägs # 2 Down-lampor "OFF". Ändrad 3-vägs # 1 till nedläge och tänds "ON". Nästa blev jag 3-vägs # 2 UP och lamporna stannade "ON". Första misslyckandet. Därefter placerade jag 4-vägs ner och lamporna stannade "ON". Sedan placerade jag 3-vägs # 1 och lamporna gick "AV".
Jag kommer nu att ta bort alla strömbrytare och kontrollera alla kablar (resenärer, heta, neutrala etc.). Kontrollera kontinuiteten och leta efter skäl. Alla omkopplare är i samma rum ca 10 meter från varandra. Lasten består av 5 uppsättningar ljus. Jag kommer att göra en skiss över hur allting är kopplat ihop och jämföra det med vanliga ledningsdesigner som publicerats för 3-vägs / 4-vägsväxling. Återigen tack för alles inlägg.