Can Jag ansluter jord till neutralt i ett 3-tråds uttag?

15

Jag har ett 3-tråds utlopp med ingångarna för hett, neutralt och jordat. Men jag vet att markingången inte är riktigt jordad, så i praktiken värdelös. Nu, då neutralen är jordad, kunde jag ansluta markintaget med neutralen och därmed "jorda" marken? Vad skulle vara problemet med det?

    
uppsättning Mr. Roland 02.10.2011 23:15

6 svar

16

Överbrygga neutralen och marken vid uttaget är mot kod. Detta kallas en Bootleg-mark . Du har några olika alternativ för att ta upp detta till kod (motsvarande NEC-elkoden):

  • Byt ut utloppet med ett GFCI-uttag och lämna utloppets jorda urkopplat. Detta är minimalt farligt, risken är att du får din kropp någonstans mellan heta och neutrala .... men det skyddar dig om ström försöker strömma mellan uttaget och enheter på ett annat uttag (eller marken).
  • Lägg till ytterligare jordledning. Tråden måste vara av rätt mätare och gå till en "jordningselektrod" eller din huvudkretspanel. Det finns några andra detaljer som du måste följa. Se NEC 250.130 (C) för detaljer.
  • Återställ ledningen för uttaget med treledarkabel / ledning.
  • Byt ut utloppet med ett 2-poligt uttag.
  • Tänk på att marken och neutralen ska vara kopplade ihop vid ditt huss entré och ingen annanstans.

    Jordanslutningsdonet är ofta anslutet till elapparatets chassi, till exempel metallkåpan i ugnen, lampan osv. En risk är att neutralen inte riktigt har samma potential som marken . Den neutrala ledningen från din enhet har lite motståndskraft mot noll. Den elektriska strömmen som strömmar genom din enhet strömmar också genom den neutrala ledningen. Strömmen som strömmar genom din neutral orsakar att spänningen i neutralen ökar (baserat på Ohms lag, spänning = ström * motstånd), vilket kan få din neutral att vara några volt över marken. Så om du har en korrekt jordad enhet, bredvid en enhet som är ansluten till din uppladdningsplats, kan du chocka dig själv genom att röra de två fallen eftersom de kommer att ha olika potentialer.

    Ett annat problem med att ansluta marken till neutralen händer om din neutrala kabel bryts mellan uttaget och din serviceingång. Om neutronet bryts, då ansluts enheter kommer att få neutralen att närma sig "het" spänning. Med tanke på en neutral anslutning kommer det att göra att chassit på din enhet befinner sig vid den "heta" spänningen, vilket är mycket farligt.

        
    svaret ges 22.08.2013 06:24
    6

    Jag tror inte att det här är koden, men det kommer att klara provet från en standarduttagstester. Det problem som jag ser är att om någon enhet som är ansluten till uttaget kommer i kontakt med en mark (t.ex. vatten) och den vägen är effektivare än att gå hela vägen tillbaka på den neutrala ledningen genom husets ledningar, då varmström går igenom något apparat och på neutralen skulle komma ut i marken och eventuellt elektrodera någon i den vägen.

    Som sagt har jag sett detta implementerat och har bott i ett hem där detta gjordes utan att dö, eller till och med bli chockad. Men det faktum att den elektriker som använde det här tricket saknade flera fingrar skulle ge dig paus.

        
    svaret ges 03.10.2011 04:21
    6

    Jag är inte i USA. Där jag bor här (kallad "kombinerad neutral och skyddande jordledare") är det bara tillåtet att använda icke-inhemska kraftfördelningar.

    Den här inställningen har ett stort problem: om fas och neutralt byts ut (till exempel byter du ledningar i rutan bredvid effektmätaren och byt trådar), fas levereras nu till jordkontakten, och det ber om problem .

    Så du kan försöka göra det, det är troligt bättre än ingen jordning, men det är troligt inte att koda, och det är riskabelt att om ledningarna förändras kan du ha fas på jordkontakten och därmed på apparatfallet.

        
    svaret ges 03.10.2011 09:38
    3

    Marken ska ge en alternativ väg till marken, om den neutrala ledningen inte gör ett tillräckligt bra jobb. Jag känner inte till några fall där neutralen skulle äventyras, medan en jordledning i samma mantel inte är - förutom när någon muckade med ledningarna.

    Om du bara har två ledningar berättar du att du är i ett äldre hus. Så det är möjligt (sannolikt!) Att en tidigare husägare gjorde något fel, som att sätta en brytare i neutral eller omvänd polaritet. Om du känner till alla enheter på en viss krets kan du göra detektivarbetet för att se till att det inte har hänt.

    Eller du kan köra en separat jordledning till ett vattenrör. Detta uppfyller koden i USA (åtminstone från och med 1999, vilket är vad min elektriska handbok bygger på), och det var det jag gjorde för mitt hemkontor (jag var inte glad att ha datorer på ojordade kretsar). För att helt och hållet uppfylla koden måste du se till att det kallvattenröret har ett ledande band att kringgå vattenmätaren. Och du måste använda en tråd som är samma mätare som den som används för kretsen (14ga för en 15 amp krets).

        
    svaret ges 03.10.2011 13:18
    -7

    Nuetral ska anslutas till marken så att alla apparater berör den heta kabeln, du kommer inte att strömställas eftersom även en varm kabel berör några apparater och du går på marken eller håller metall och berör de apparaterna du kommer att strömma ut och att metall din beröring kommer att fungera som marken.

        
    svaret ges 02.04.2012 04:46
    -8

    Det finns ingen sådan sak som neutral i el. Det skulle innebära att inte användas. neutralen och marken är båda markerade banor. Frågan är att jordtråden vanligtvis används för att försvaga statisk. medan det ska fungera och orsaka inga problem skulle jag inte vilja lita på det med en dator eller ett elverktyg. Båda kablarna går till exakt samma stavar på en brytare så i teorin är det ok men nu försöker du bli av med statisk en linje som försöker hantera ström från utbudssidan.

        
    svaret ges 24.11.2012 14:02