Enkelt ljusbrytare till programmerbar - 2: a hotline?

1

Jag har en behållare med tre ljusbrytare, en enkel, en trevägs och en fyrvägs.

Jag försöker ersätta singeln med en Honeywell-timerbrytare. Kablarna i lådan verkar lite otrevlig för mig (även om jag är väldigt ny på denna bostadsrättsakt).

Jag ansluter nedan ledningsdiagrammet för timeromkopplaren och mitt råa kopplingsschema i lådan (de svarta trådarna med vit i mitten är alla vita). Min råa bild har den enda märkningen jag ser på befintliga strömbrytare, så jag tror att den daisy-kedjiga ledningen längst ner är helt neutral. Men då är jag inte säker på vad buntet med vita ledningar är (eller vad den helt oanslutna svarta tråden som kommer från vänstra bunten är).

    
uppsättning Josh 23.10.2016 20:46

1 svar

1

Den svarta ledningen längst ner på ditt diagram är det inkommande heta matningen och går till alla strömbrytare. Om timeromkopplaren har en plintskruv, koppla den till den nya omkopplaren på samma sätt som den gjordes på den gamla. Om den har en pigtail ledning, måste du klippa den svarta ledningen och dra ut båda snittet med pigtailen från timern. Den blå ledningen eller terminalen på timern går till den andra svarta ledningen (den icke-dubbla tappen) som går till enkelbrytaren, och den vita ledningen eller terminalen på timern måste anslutas till buntet av vita neutrala ledningar på baksidan av lådan - du kan behöva använda en längd skrot vit tråd som en pigtail för detta.

Den snygga 4-vägsväxlaren är också en 3-vägs switch i förklädnad, och se till att den enda svarta trådens lösa ände är avskärmad med en skruvdragare.

    
svaret ges 24.10.2016 00:14