Can en av de (två eller flera) erforderliga 20A-kretsarna för köksbehållare serverar också en diskmaskin? (California Code)

2

Tillåter California Electrical Code någon av de två 20A-kretsarna som drivs med vägg / golvbehållare för att även driva en diskmaskin?

Bonusfråga: Om inte, och diskmaskinen behöver sin egen krets, kan den kretsen även driva gargabehandlingen?

Vänligen citera kodavsnitt om du kan. Min hunch är att svaret är nej, baserat på detta:

210.52 B.1

In the kitchen, pantry, breakfast room, dining room, or similar area of a dwelling unit, the two or more 20-ampere small-appliance branch circuits required by 210.11(C)(1) shall serve all wall and floor receptacle outlets covered by 210.52(A), all countertop outlets covered by 210.52(C), and receptacle outlets for refrigeration equipment.

och

210.52 B.2

No Other Outlets. The two or more small-appliance branch circuits specified in 210.52(B)(1) shall have no other outlets. Exception No. 1: A receptacle installed solely for the electrical supply to and support of an electrical clock in any of the rooms specified in 210.52(B)(1). Exception No. 2: Receptacles installed to provide power for supplemental equipment and lighting on gas-fired ranges, ovens, or counter-mounted cooking units.

tack

tom

    
uppsättning tom 02.11.2015 06:58

1 svar

1

Uppdatera

Tekniskt är de två minsta köks-, pantry-, matsalen, frukostrummet eller liknande området, smågränsenkretsen endast tillämpliga på uttag på väggarna, motplattor och / eller golvuttag om de är inom 18 "av en vägg . Alla andra apparater, med undantag för kylskåp som är fästa på plats, KAN INTE inkluderas i de två minsta småapparatkretsarna. De måste vara på sin egen apparatkrets.

Det kan ändå vara möjligt att kombinera och dela diskmaskinen och bortskaffande på en dedikerad krets om följande villkor är uppfyllda.

  • Avyttringen är under 1HP
  • Diskmaskinen är fastsatt på plats.
  • Belastningsbelastningar delas inte med diskmaskinen / bortskaffandet.
  • Tillverkaren ringer inte efter en dedikerad krets.

Referenser

NEC 2014

210.23 Permissible Loads, Multiple-Outlet Branch Circuits

(A) (2) Utilization Equipment Fastened in Place. The total rating of utilization equipment fastened in place, other than luminaires, shall not exceed 50 percent of the branch-circuit ampere rating where lighting units, cord-and-plug-connected utilization equipment not fastened in place, or both, are also supplied.

430.53 Several Motors or Loads on One Branch Circuit

Two or more motors or one or more motors and other loads shall be permitted to be connected to the same branch circuit under conditions specified in 430.53( D) and in 430.53( A), (B), or (C). The branch-circuit protective device shall be fuses or inverse time circuit breakers.

(A) Not Over 1 Horsepower. Several motors, each not exceeding 1 hp in rating, shall be permitted on a nominal 120-volt branch circuit protected at not over 20 amperes or a branch circuit of 1000 volts, nominal, or less, protected at not over 15 amperes, if all of the following conditions are met:

  • The full-load rating of each motor does not exceed 6 amperes.

  • The rating of the branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device marked on any of the controllers is not exceeded.

  • Individual overload protection conforms to 430.32.

  •     
    svaret ges 02.11.2015 15:20