Hjälp mig att hitta C-tråd

0

GV1-ZONE1VALVEGV2-ZONE2VALVEY1-YELLOWWIRE1Y2-YELLOWWIRE2R1-RÖDWIRE1R2-REDWIRE2

TT1-ZONE1THERMOSTATTT2-ZONE2THERMOSTATRREDWIREWWHITEWIREBBLUEWIRE

BOILERTXTRANSFORMERRREDWIREBBLUEWIREGGREENWIREWWHITEWIRE

Vibyttenyligengammalvattenkokaremedny(williamson)ochjagtogtillfälletiaktattfiskanytermostatkabelockså(bytut2ledaremed5).MenminrörmokaresägerattjagfortfarandeintekananvändadennyaWi-Fi-termostatenmeddenochdenblirinteeffektiv.Jagantarattviönskaravslutadettajobbochgåvidaretillnästa.SåkannågonhjälpamigatthittaC-kabelförHoneywell-termostaten.Jagharkopplatdennuvarandeledningsbildenmedposten.Omdubehöverytterligaredetaljer,vargodochlåtmigveta.

Tackpåförhand!

Härärnågraflerbilder.

På bilden kan du se grönt och blått kommer till gasstyrning. Gul används inte och slingras tillbaka, medan vit och röd går till utsidan transformator som är i andra sidan ansluten till nödbrytare.

Kan inte ladda upp fler bilder till inlägget. : (

Ledningsnät från höger sida TSTAT SPJÄLL

Uppdatera # 3 Värmepanna och modell länk  modell GWA 175 Ventil - Honeywell gör

    
uppsättning nil 16.01.2017 18:12

1 svar

2

Du kanske har tur, men det beror på hur Honeywell-termostaten fungerar. Jag vet att Ecobee3 låter dig driva termostaten med Rc och C terminalerna, men jag är inte säker på om Honeywell gör detsamma. Dock kan denna lösning fortfarande fungera, även om Honeywell inte är detsamma som en EcoBee3.

Om du tittar på dokumentationen för pannan ser du detta.

Feild wiring connections for boiler

Som visar att pannan exponerar extra ledningar, som är avsedd speciellt för att driva en termostat.

Du kan se dessa två ledningar i ditt pannans foto.

Boiler photo

Om Honeywell kan drivas med Rc och C , så är det här du behöver göra.

  • Installera en 18 AWG (minst) 2-ledig (åtminstone) kabel mellan pannan och termostaten (erna).
  • Anslut en av ledningarna till ledningen märkt R i pannan (enligt ovan).
  • Anslut den andra ledningen till kabeln märkt C i pannan (enligt ovan).
  • Vid termostaten, ta bort bygeln mellan R och Rc .
  • Anslut ledningen som är ansluten till R -ledningen i pannan, till Rc -kontakten på termostaten.
  • Anslut ledningen som är ansluten till C -ledningen i pannan, till C -kontakten på termostaten.
  • Anslut de andra termostatledningarna som de var på den gamla termostaten.
  • Om Honeywell-termostaten inte kan drivas med Rc och C , kan du fortfarande få det att fungera. Följ samma procedur som ovan, men anslut inte kabeln mellan R -ledningen i pannan och Rc -terminalen på termostaten. Lämna också bygeln på plats mellan R och Rc . Det kan eller kanske inte fungerar, beroende på hur systemet är anslutet.

        
    svaret ges 17.01.2017 19:25