Vad är en linje till neutral belastning?

6

Jag tittar på den elektriska koden och det står att "Multiwire-bankkretsar ska leverera endast linjala till neutrala belastningar." Kan någon förklara vad linje-till-neutrala belastningar är?

    
uppsättning sinnetw 30.10.2014 07:06

3 svar

6

En flertrådsgren har en neutral och 2 liv i motsatt fas.

Vad koden säger är att du får tillåta endast laddningar som är kopplade till endast 1 levande och neutral (V1 och V2 i bilden) och du får inte leva live (V1 + V2) (som skulle ha dubbelspänning).

    
svaret ges 30.10.2014 11:37
0

Detta är också en onödig rad i koden.

Här är texten:

(C) Line-to-Neutral Loads.

Multiwire branch circuits shall supply only line-to-neutral loads.

Exception No. 1: A multiwire branch circuit that supplies only one utilization equipment.

Exception No. 2: Where all ungrounded conductors of the multiwire branch circuit are opened simultaneously by the branch-circuit overcurrent device.*

Se undantag 2? Detta säger att du också kan leverera linje till linjelaster om "alla lediga ledare i multiwirebranchen öppnas samtidigt".

Det är i 210.4 (B) det säger oss redan:

(B) Disconnecting Means.

Each multiwire branch circuit shall be provided with a means that will simultaneously disconnect all ungrounded conductors at the point where the branch circuit originates.*

Så stort sett (C) är en onödig del.

    
svaret ges 30.10.2014 12:39
0

Linje till neutrala belastningar är belastningar som kräver en väg för el att komma tillbaka till dess källa. En utloppskrets (120 v linje till neutral) i ditt hus är till exempel en linje till neutral belastning. Den bär den obalans som tillhandahålls av den "heta" ledningen tillbaka till panelen så att den kontinuerligt kan leverera el till vad som helst som behöver den. Din ugnskrets (240 v linje till linje) skulle inte vara en linje till neutral belastning, i allmänhet. Det förbrukar bara makt att göra sitt jobb. Även om intervall nuförtiden är mer än troligt att ha elektronik som en klocka eller timer funktion i vilka fall skulle de vara både 120/240 kretsar

    
svaret ges 25.04.2016 22:57