Minsta ampacitet för kretsar i ett hem från 1964

4

Jag försöker faktiskt kontrollera ett till synes väldigt tveksamt krav från min hyresvärd, men jag har mycket problem med att hitta användbar information om äldre elektriska koder, särskilt i en form som jag lätt kan citera.

Jag är i USA, jag hyr ett rum i ett hus byggt 1964, och medan jag är långt ifrån någon typ av expert tror jag att jag har anständigt grundläggande kunskaper om moderna bostadsförbindelser.

Min hyresvärd, i det jag tror är ett försök att avskräcka mig från att installera en AC i fönstret, har hävdat att mitt rum och en annan är på en enda 5 amp krets, och att även en mycket liten AC är sannolikt att överbelasta det.

Nu låter det som totalt bs för mig, och det finns åtminstone ett par andra gånger att han har sagt mycket uppenbara lögner om ämnen som jag vet mycket mer om (datorer och nätverk), men jag skulle vilja höra från människor vem är mer kunnig än jag är.

Ledningarna i elboxarna verkar vara 14 gauge. Och behållarna är alla vanliga 5-15r s.

Vad jag letar efter är:

1) Hur sannolikt är det att "5 amp" -kravet är felaktigt?

2) vad var minsta storlek för en bostadskrets, enligt NEC 1964?

3) När (om någonsin) var en 5 amp krets lagligen att betjäna behållare i sovrum?

Tack för hjälpen.

Uppdatering: Efter att jag ursprungligen (hövligt) kallade bs på 5 amp max, kom han tillbaka ungefär en timme senare och sa att det faktiskt var en 10 amp max, delad mellan två rum, för teoretiskt 5 ampere per rum.

Även om det kanske inte är så helt absurt, verkar det fortfarande ganska konstigt för mig, för att inte tala om ganska tveksamt med de mycket tydliga 15 amp-behållarna i väggen. Med detta sagt är detta knappast det enda exemplet på tvivelaktiga ledningar här, men för tillfället försöker jag bara välja mina strider och flytta någonstans bättre när jag kan.

Även med 10 ampere tror jag inte troligt att min AC skulle orsaka några problem (jag har faktiskt använt det tidigare utan några problem, en del av varför jag tycker att det här problemet i stor utsträckning eller helt konfronteras vid slutet). Dess nominella för en toppdrag på ca 600 watt, men jag tror att den kommer att fungera vid betydligt mindre när kompressorn startar.

Jag har köpt några billiga strömövervakningsenheter, och jag ställer upp dem när de kommer, så att jag har hård info tillgänglig för att säkerhetskopiera min position. Och medan jag hellre inte skulle spendera pengarna just nu, om jag kan undvika det, kan jag också köpa en nyare AC som skulle stiga upp vid ~ 400 watt istället.

Jag har också erbjudit att betala för att kompensera extrakostnaden för att driva AC-enheten. Något överraskande gjorde det inte att det var klart.

    
uppsättning Salad Peasant 23.06.2018 03:29

2 svar

1

what was the minimum size for a residential circuit, according to the NEC in 1964?

Tro det eller inte, jag har en 1965 NEC (min första). Så dina hyresvärders senaste kommentar är inte helt fel, men den minsta kretsen till och med på 1960-talet var en 15A.

Nu är här där kulan börjar. Under den perioden fanns det två grundläggande isoleringsformer som installerades i bostäder, RH, vilket är en gummiisolering med en tygduk och TW en termoplastisk isolering som var ny under den tiden. På något sätt jämför dessa isoleringar med de nya moderna isolationer som används idag i standard bostadsbyggande. I själva verket anges i 1965 NEC-artiklarna 210-24 a "Belysningsenheter och / eller apparater. Klassificeringen av en bärbar apparat får inte överstiga 80% av gränskretsen. Den totala fasta apparaten får inte överstiga 50% av filialen kretsklassificering när belysningsenheter eller bärbara apparater också levereras. " Det här är den enda belastningen en krets till 80% argument börjar eftersom det var en del av mina generationer träning och nyare träning kräver inte det. Om du tittar på 2017 NEC artikel 210-24 har formuleringen ändrats helt på grund av moderna isolationer, men kom ihåg att din bostad är under denna farfar kod.

Nu kommer du tillbaka till din fråga. Om du använder 1965 NEC som en guide, Om du anser att du är en bärbar apparat så kan din krets inte vara högre än 12 ampere, men det inkluderar 25% för start (NEC artikel 440). Så namnskylten RLA / FLA skulle vara 9,6 Ampere eller mindre. Om din AC anses vara fast kan du bara RLA / FLA vara 50% eller 7,5 mindre 25% eller 6 ampere.

Så kanske din hyresvärd inte är en gammal mästare elektriker men säger att 5 - 10 ampere är allt som är tillåtet för en AC; han kanske inte är allt som är full av BS.

Hoppas det här lyser lite på några saker. Kom bara ihåg att han kanske inte vet varför han sa vad han sa men någon som vet något kan ha lagt den tanken i hans huvud. Poängen att inte vara en av er är fel, det är bara hur du tittar på problemet / lösningen.

Min personliga åsikt är att inte titta på fastigheten och veta vilken typ av system du har och jag var hyresvärden. Jag vill inte ta chansen att ansluta till en befintlig grenkrets med en AC. Jag skulle vilja installera en separat krets för den.

Det kommer att finnas ett historikkodstest om detta senare. Lycka till.

    
svaret ges 24.06.2018 02:01
2

Det är möjligt att den krets som du önskar att du skulle kunna ansluta en AC-enhet till kan mycket väl vara utrustad med 15A-brytare och 15A-ledningar. Det är dock möjligt att denna krets tjänar tre användare och så hyresvärden berättar att det är begränsat till 1/3 av den kapaciteten till dina uttag på den delade kretsen.

Det kan till och med vara möjligt att huvudkabeln inte ens har strömbrytare och istället utrustad med säkringar. Det är gammalt nog där det är en möjlighet. Och 5A-säkringar var inte oöverträffade.

    
svaret ges 23.06.2018 04:55