Jag försöker faktiskt kontrollera ett till synes väldigt tveksamt krav från min hyresvärd, men jag har mycket problem med att hitta användbar information om äldre elektriska koder, särskilt i en form som jag lätt kan citera.
Jag är i USA, jag hyr ett rum i ett hus byggt 1964, och medan jag är långt ifrån någon typ av expert tror jag att jag har anständigt grundläggande kunskaper om moderna bostadsförbindelser.
Min hyresvärd, i det jag tror är ett försök att avskräcka mig från att installera en AC i fönstret, har hävdat att mitt rum och en annan är på en enda 5 amp krets, och att även en mycket liten AC är sannolikt att överbelasta det.
Nu låter det som totalt bs för mig, och det finns åtminstone ett par andra gånger att han har sagt mycket uppenbara lögner om ämnen som jag vet mycket mer om (datorer och nätverk), men jag skulle vilja höra från människor vem är mer kunnig än jag är.
Ledningarna i elboxarna verkar vara 14 gauge. Och behållarna är alla vanliga 5-15r s.
Vad jag letar efter är:
1) Hur sannolikt är det att "5 amp" -kravet är felaktigt?
2) vad var minsta storlek för en bostadskrets, enligt NEC 1964?
3) När (om någonsin) var en 5 amp krets lagligen att betjäna behållare i sovrum?
Tack för hjälpen.
Uppdatering: Efter att jag ursprungligen (hövligt) kallade bs på 5 amp max, kom han tillbaka ungefär en timme senare och sa att det faktiskt var en 10 amp max, delad mellan två rum, för teoretiskt 5 ampere per rum.
Även om det kanske inte är så helt absurt, verkar det fortfarande ganska konstigt för mig, för att inte tala om ganska tveksamt med de mycket tydliga 15 amp-behållarna i väggen. Med detta sagt är detta knappast det enda exemplet på tvivelaktiga ledningar här, men för tillfället försöker jag bara välja mina strider och flytta någonstans bättre när jag kan.
Även med 10 ampere tror jag inte troligt att min AC skulle orsaka några problem (jag har faktiskt använt det tidigare utan några problem, en del av varför jag tycker att det här problemet i stor utsträckning eller helt konfronteras vid slutet). Dess nominella för en toppdrag på ca 600 watt, men jag tror att den kommer att fungera vid betydligt mindre när kompressorn startar.
Jag har köpt några billiga strömövervakningsenheter, och jag ställer upp dem när de kommer, så att jag har hård info tillgänglig för att säkerhetskopiera min position. Och medan jag hellre inte skulle spendera pengarna just nu, om jag kan undvika det, kan jag också köpa en nyare AC som skulle stiga upp vid ~ 400 watt istället.
Jag har också erbjudit att betala för att kompensera extrakostnaden för att driva AC-enheten. Något överraskande gjorde det inte att det var klart.