Vill du ha en 15A-mottagare på 20A-kretsfel om jag ritar över 15A kombinerat från varje uttag?

1

ELLER: är värdet för hela behållaren eller varje uttag individuellt?

En vanlig 15A-behållare har två utlopp. Om en sådan behållare är ansluten till en 20A-krets, kommer en 8A-rubbning från varje -uttaget inte att gå till brytaren.

Skulle en sådan rubbning orsaka att behållaren misslyckas? Eller är värdet för varje utloppet i behållaren?

    
uppsättning Matthew 01.10.2012 20:47

2 svar

4

Nej.

För att en behållare ska kunna klassificeras för 15A måste den kunna hantera 15A vid antingen utloppet. Till exempel. Om du pluggar ett objekt som drar 15A i en behållare måste behållaren kunna hantera den aktuella strömmen.

Behållare är faktiskt konstruerade för att hantera 150% över deras nominella ström (eller något liknande, jag måste hitta specifikationen för att vara säker). En 15A-behållare ska kunna hantera 22.5A, så din brytare ska resa innan behållaren misslyckas.

Tänk på den här bilden ...

Antag att fliken mellan de varma terminalerna tas bort och de röda och svarta ledningarna är anslutna till separata 15A-brytare. Detta är en giltig konfiguration, och tillåter att 15A dras vid varje utlopp.

Det är dock vanligtvis inte en bra idé att fresta ödet, eller stresstest elektriska komponenter. Så i teorin kommer det inte att misslyckas. I praktiken ska det inte misslyckas.

    
svaret ges 01.10.2012 22:20
0

Det är mycket vanligt att använda ett 15A uttag på en 12g 20A krets. Du kan gå ner i betyg men du kan inte gå upp. Ett 15A uttag på en 12g 20A krets är ok, men ett 20A uttag på en 14g 15A krets är dålig. Detta är för att skydda trådarna i väggen, du vill att uttaget eller brytaren ska misslyckas innan tråden gör det.

    
svaret ges 02.10.2012 01:26