Nej, du behöver 2 kretsar för detta
Badrumsbehållare måste vara på en 20A-bankkrets som antingen är avsedd för badrumsbehållare (och inga andra laster), eller till lasterna i ett enda badrum (och inga andra rum), enligt NEC 210.11 (C) (3 ):(3) Bathroom Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one 120-volt, 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the bathroom(s) receptacle outlet(s). Such circuits shall have no other outlets.
Exception: Where the 20-ampere circuit supplies a single bathroom, outlets for other equipment within the same bathroom shall be permitted to be supplied in accordance with 210.23(A)(1) and (A)(2).
Som ett resultat måste 20A-kretsen mata badrumsbehållarna (och eventuellt även resten av badrummets laster), medan alla andra laster (allmänna behållare utanför badrummet och belysningsbelastningen) kommer att gå över de återstående 15A krets. Alla kablar på 20A-kretsen måste också vara 12AWG.