Can Jag använder 10 gauge till första distributionspunkten, då 12?

1

Kan jag byta 12 gauge linje till vinden med 10 gauge när distribuerade trådar kommer att förbli 12 gauge. Kan jag då öka förstärkningsförstärkare förstärkare eftersom varje distribuerad linje hanterar liten strömstyrka och endast kort huvudledning till kretskortet kan ha högre strömstyrka. Byte av tråd från brädan till vindsubstratet görs enkelt. Skulle detta vara kod? Skulle detta äventyra Husförsäkring? Dan B.

    
uppsättning Dan B 05.12.2017 01:28

3 svar

5

Du har inte sagt hur du ska hantera övergången från 10 gauge till 12 gauge. Om du tänker på trådnötter i en kopplingslåda, så är svaret att du inte kan göra det på ett säkert sätt. 20A-brytarens jobb är att skydda lastkablarna som är anslutna till den. En 12 gauge-kabel behöver en 20A-brytare för att skydda den. Du kan inte garantera att en enhet i slutet av en av dessa körningar inte kommer att dra över 20A (nominell kapacitet för 12 gauge tråd). Din större brytare (30A, den maximala 10 gauge är klassad för) kommer inte att resa i denna situation och 12 gauge-kabeln kan börja elda. Förutom att vara osäker, är det inte heller att koda. Koden kräver att brytaren inte är större än trådens ampacitet och eftersom du använder 12 gauge tråd vid någon tidpunkt är det din begränsningsfaktor.

Men om du funderar på att installera en delpanel kan du kanske göra det här. Det skulle vara bra (om du följer alla regler för delpaneler) att köra 10 gauge-tråd skyddad av en 30A-brytare till en delpanel och kör sedan 12 gauge-ledningar som var och en skyddas av en 20A-brytare från underpanelen. Men det verkar vara lite dumt (om du går till allt detta arbete vill du säkert springa mer än 10 gauge till underpanelen).

Om du förklarar mer om dina mål kan du få mer användbara råd om vad som ska vidtas.

    
svaret ges 05.12.2017 01:40
1

Du kan göra det. Du måste använda en 20A-brytare eftersom det finns 12AWG i kretsen.

Jag samlar det är inte vad du är ute efter.

En enda stor belastning är typiskt 1440W, vilket ger 960W kvar på 2400W brytaren. Klart är de andra lasterna inte små!

Eftersom du gör enkelt att köra ny kabel från servicepanelen till distributionspunkten, kör ytterligare kablar och använd distributionspunkten för att dela kretsen i flera kretsar med ytterligare brytare.

Du skulle köpa 10AWG och skrot 12AWG. Jag skulle få dig att köpa 12AWG och behålla den andra. Ideellt kör två 12AWG (för ungefär en 10) - tråd och brytare är billiga, och nu har du en laglig 60A i stället för olaglig 30A.

    
svaret ges 05.12.2017 19:17
0

Uppgradering av din tråd är tillåten.

Men kom ihåg, att brytarens roll är att skydda de kablar som är anslutna till brytaren. Brytare skyddar inte lasten, eller vad som är anslutet till uttagen, brytare skyddar ledningarna.

Så det är enkelt: kolla på ledningarna som ligger nedströms efter brytaren och storlek din brytare för att skydda de här kablarna.

    
svaret ges 05.12.2017 03:04