Is Det är okej att sätta torktumlare in bakom gipset när det är avslutat källare

1

Jag planerar ett stort källarbearbetningsprojekt och vill gärna söka lite vägledning om en problem med torkning. Jag planerar att få min torktumlare att släppa sig bakom min inramade gipsmur, vilket ger utrymme för 6 "utrymme för ventilen mellan betongväggen och den inramade väggen. Ventilen är fem inches. Skulle det vara bra att göra?

Tack!

    
uppsättning Elias51 12.12.2016 23:53

1 svar

1

I allmänhet ser det bra ut, men det du behöver tänka på är total längd kan inte vara längre än 25 'och för varje 90 ° ska du subtrahera 5ft från den totala tillåtna 25'en.

Här är några koder angående sådana.

De rekommendationer som beskrivs nedan återspeglar riktlinjer för International Residential Code (IRC) SEKTION M1502 KLÄDER DRYER EXHAUST:

M1502.5 Kanalkonstruktion.

Avloppskanaler ska vara konstruerade av minst 0,016 tum tjocka (0,4 mm) styva metallkanaler, med jämna invändiga ytor, med leder som löper i riktning mot luftflödet. Avgasrör ska inte anslutas med plåtskruvar eller fästorgan som sträcker sig in i kanalen.

Det betyder att de flexibla, ribbade ventilerna som används tidigare inte längre ska användas. De bör noteras som en potentiell brandfara om de observeras under en inspektion.

M1502.6 Kanallängd.

Den maximala längden på en avluftningskanal för torktumlare får inte överstiga 25 fot (7,620 mm) från torktumlaren till väggen eller taket. Kanalens maximala längd ska minskas 2,5 fot (762 mm) för varje 45-graders (0,8 rad) böjning och 5 fot (1,524 mm) för varje 90-graders (1,6 rad) böjning. Den maximala längden på avgasledningen innehåller inte övergångskanalen.

M1502.2 Kanalterminering .

Avloppskanalerna ska upphöra på byggnadens utsida eller vara i enlighet med torktillverkarens installationsanvisningar. Avloppskanalerna ska avsluta minst 3 fot (914 mm) i alla riktningar från öppningar till byggnader. Avloppsanslutningar skall vara utrustade med en backdämpningsdämpare. Skärmar får inte installeras vid kanalavbrott.

M1502.3 Kanalstorlek.

Avgasrörets diameter ska vara enligt vad som krävs av klädtorkarens anteckning och tillverkarens installationsanvisningar. Leta efter avgasrörstorleken på skylten.

M1502.4 Övergångskanaler.

Övergångskanaler får inte döljas inom byggnad. Flexibla övergångskanaler som används för att ansluta torken till avgaskanalen ska begränsas till enstaka längder som inte överstiger 8 fot (2438 mm) och ska anges och märkas enligt UL 2158A.

    
svaret ges 13.12.2016 00:22