Add-A-Wire - COMMON / C-kabel till en 3-tråds termostat

1

Jag kämpar med ett Nest och förlorar vid varje tur. Jag har ett 2-zoner system och kunde installera en Nest på 1: a våningen genom att repurposing en tråd som en gemensam tråd. Tyvärr har 2: a våningen endast 3 ledningar (POWER - RC / RH; Y - HEAT; W = A / C) och det är på andra sidan huset relativt zonregulatorn i källaren. I stället för att köra en 24V COMMON / C-kabel från källaren till sovrummet på 2: a våningen, kan jag använda en "add-a-wire" -produkt som Venstar ( länk ). Jag sökte lite och läste det fungerar bara med 4-trådiga applikationer. Jag har ett uttag direkt under det, så det måste finnas något jag kan göra utan att köra linjer genom väggen från källaren.

    
uppsättning sagosto 28.01.2018 04:09

1 svar

1

Stör inte ens med den goofy multiplexern. Få bara en liten 24VAC transformator - 10 VA skulle räcka (vanliga är 40 VA, det är också bra).

  • PåsekundärsidanansluterduenavtransformatorenssekundäraledningartillR.DugördettapåNestsväggplatta,dubehöverinteensinstalleraNest-egenskapenförnågotavdetta.

  • Kontrolleranutransformatornsfasning.MätväxelspänningenmellandenåterståendetransformatortrådenochR-terminalen(denplatsdubaraharanslutitdenförstaledningen).Observeraattspänningenkommerattliggarunt24V,eftersomdenkommerdirektfråndennyatransformatorn.Vibehöverbaradetförenreferens:detbordevaradenhögstaspänningenviser.

  • Mätnumellandenåterståendeledningenochallaandraterminalerpånäsanenåtgången.Alladessabörvaralikaellerlägre.Omnågonelleralladessaspänningarärhögre(dukantillochmedse48V),såvaldedufeltrådiförstasteget.Bytledningarochbörjaom.

  • Nuärfasenkorrekt,anslutdenåterståendeledningentillC.

  • Anslutintenågraandrakablarfråndennatransformatortillnågotannat.AnslutinteCtillannatändennatransformator.

  • Omnågonbyterugnen,byterugnenellerersätterellerbyterugnstransformator,skullejaggöraomdettafasningsstegi2-3.Tankenärattdessatransformatorerskafungerabredvidvarandra,inte"stapla" till 48V, vilket ber om mycket isoleringen på näsan och tekniskt bryter mot reglerna för lågspänningsledningar. (Jag är säker på att den är byggd för det, men varför fresta ödet).

        
    svaret ges 28.01.2018 05:25