Can Jag använder inomhus Romex i begravd utomhusledning?

5

Eller ska jag använda utomhus Romex? Jag hörde att utomhus Romex inte behöver ledning eftersom du bara ska begrava den.

Redigera:
Ack, jag borde ha nämnt att jag har befintlig rörledning som jag vill dra tråden igenom. Det har för tillfället enskilda ledningar som user14408 har angivit och det ser skuggigt ut. Därför tänkte jag på att ersätta den med NM-B eller UF-kabel.

    
uppsättning Biff MaGriff 07.08.2013 03:13

4 svar

4

Eftersom @ Tims inlägg inte gjorde det klart: enligt den nuvarande koden får du inte köra NM-B-ledning utomhus, även genom en ledning.

Jag har inte NEC för att verifiera detta; Jag läste den i den här boken (s. 155, "Wiring Outside") :

Under the 2008 code, you must use UF cable anytime NM-style cable (even in conduit) exits the side of the house. That is, you are no longer allowed to put NM-B cable in watertight conduit outside of the house in wet locations.

The code is vague [..] [about] NM-B cable under the house in a crawl space, or under a deck.

[Redigera] Den korrekta NEC-kodreferensen är 334.12 Nonmetallic-Sheathed Cable - Användning tillåts inte . Se detta svar för mer information .

    
svaret ges 07.08.2013 23:39
6

Vad du ringer utomhus är Romex faktiskt kallad typ UF ( underground feeder ) -kabel, det liknar Romex, men det är det inte. UF-kabeln är THHN-ledare plus en yta som är helt innesluten i PVC. Romex är ett varumärke för icke-metallisk pappersbunden kabel (NM-B, som tryckt på jackan) med en PVC-jacka. Därför är typ UF lämplig för att begrava och våta platser (eller torra) där NM-B-kabel bara är lämplig för mycket specifika torra platser.

Det är ganska vanligt att skydda eller skydda Romex med PVC på platser där (våt eller ej) det kan vara skadad av föremål eller människor, men om du kommer att köra högspänning (120 V +) utomhusbelysning eller behållare är det en mycket bättre idé att bara använda UF eller PVC-ledning och dra THHN-ledarna genom det som du behöver.

För det här projektet vill du:

  • Har någon visat dig att ta bort UF-kabeln, krävs det lite skicklighet för att göra det och inte skada THHN-isoleringen när du tar bort PVC-höljet (eller fingrarna i processen)

  • Ring en tjänst för lokalisering innan du gräver för att begrava kabeln, den måste gå åtminstone 18 tum i marken beroende på din plats.

  • Kanske anlita någon att gräva för dig om du har långa körningar, eller tänker bara begrava PVC-ledningar och dra dina egna ledare.

När du använder UF, snälla ta mitt råd om att få någon att visa dig hur du ska ta bort det, kommer folk på din lokala elförsörjning eller hemma center troligen att vara mer än gärna visa dig. Dina händer och fingrar kommer att tacka dig. Nästan varje tid jag ringde för att felsöka en tripping begravd krets berodde på att UF-kabeln inte var avskuren ordentligt och kortades på grund av det.

    
svaret ges 07.08.2013 14:30
0

Jag skulle kolla lokal kod.

Staten / länet jag bor i tillåter det, men rekommenderar enskilda ledningar i stället för mantel (romex). Kom också ihåg att omsluten kabel har en lägre amp-rating än separata ledningar i ledningen. (Romex har lägre temperaturområde i Amp-diagrammet, vilket ger en lägre max amp-betyg)

Ex: strömförsörjning till min workhed via 1 "kanal. # 6 romex == 45amps. Samma exakta ledningar utan vinylmantel == 50 + ampere (fick min 50A-matning)

Personligen föredrar jag väldigt mycket rörledning för direkt begravning. Kontrollera alltid lokala koder. Stad där mitt kontor är beläget kräver en 16 g spårledning 6 "+ ovanför begravd el, gas, vatten, sprinkler (färg: grön, gul, blå, lila). Var en överraskning för mig.

Du kanske vill ge mer information om plats och vad du matar med linjen. Jag är säker på att andra kommer att följa med bättre svar.

RJ

    
svaret ges 07.08.2013 09:49
0

Du kan inte använda nonmetallic sheathed kabel (Type NM, NMS) i ledningen på någon fuktig eller våt plats ( NEC 2011 300.5 (B), 300,9, 334,12 (B) (4) ). I stället vill du använda enskilda ledare som är klassade för våt / fuktig plats.

Termoplastiska värme och vattenbeständiga (THWN) isolerade ledare används ofta i denna situation, såväl som direktgrävd underjordisk matare (UF) -kabel. Artikel 310.10 (C) i 2011 års nationella elektriska kod (NEC), listar de typer av isolerade ledare som är tillåtna på våta platser.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 310 Conductors for General Wiring

II. Installation

310.10 Uses Permitted. These conductors shall be permitted for use in any of the wiring methods recognized in Chapter 3 and as specified in their respective tables or as permitted elsewhere in this Code.
C) Wet Locations. Insulated conductors and cables used in wet locations shall comply with one of the following:
(1) Be moisture-impervious metal-sheathed
(2) Be types MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-2, THHW, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW
(3) Be of a type listed for use in wet locations

    
svaret ges 17.09.2013 15:39