Confused av ~ 115VAC 5-tråds kabling till UK-termostat

0

Jag har en 5-tråds kabel som används för 3-fas (dvs ränder / blå / brun / svart / grå) kommer till ett hål där termostaten var - bara jorden, levande (brun) och växlad levande svart) användes av denna batteridriven termostat.

Antag att 5-tråds-kabeln hade använts för att helt enkelt använda den svarta för användning som omkopplad levande, trodde jag att det annars skulle vara som 3-trådiga kablar till en standardplugg, och jag skulle kunna använda den som sådan .

Förvirrande, jag mätt 115VAC mellan live och neutral (förväntar mig dubbelt, jag är i Storbritannien). Samma mellan lev och jord; levande och grått.

Oavsett, jag trodde, jag kan använda en 100-240VAC - > 12VDC omvandlare. Ansluter det och mäter då bara mV över sin utgång. Konstigt - så jag mätt dess inmatning; hittade 7VAC. Repeterbart.

Jag förstår inte detta - hur eller varför spänningen faller så drastiskt under (0,25mA) belastning, vilket förhindrar att transformatorn fungerar?

Har jag några alternativ? Jag förstår inte varför dessa linjer är på 115VAC ändå.

    
uppsättning OJFord 14.01.2016 01:38

2 svar

1

Akta spökspänningar

Typisk brittisk centralvärme är ansluten så här (Honeywell Sundial S-Plan)

Detärinteomedelbartuppenbart,men240leveranslevererasgenomenserieavomkopplareidennaordning:

  • Nätaggregat(detfinnsoftaenväggbrytareföruppvärmning).Gerkrafttill...
  • Timer(AKAcontroller-ST9400A/Cidiagram).Gerkrafttill...
  • Rumstermostat.Gerkrafttill...
  • Zonventil(närmotorventilenärheltöppenstängsenbrytare).Gerkrafttill...
  • Pumpochpanna

TillskillnadfrånarrangemangsomärvanligaiUSA,allafungerarovanståendeutrustningvid240VAC.

Observeraattsåattomkopplarnaitimerochtermostaterintebehöverbytadehögaströmmensombehövsavpumpen,finnsdetenseparat(gråtråd)parallelllevandematningtilldemekaniskareläernaizonventilerna.Dettaförändrarintedetfaktumattenheternaidiagrammetlogisktsettfungerariserie.

Vissakommersiellainstallationerochnågrasenarehushållsanläggningarkanhalågspänningpåtermostaterochkanhaintelligentatermostatersominnehållertidsfunktionerna.Dettaverkarintevarafalletidininstallation.

Somovanvisatärutrustningentrådlöstanslutenförinstallationensbekvämlighetochallaanslutningargörsiencentralledningsbox(oftaenbackboxpåtimern).Såfysisktstar-wiredmenlogisktiserie(medparallellagrenarförvarmtvattenochuppvärmning).

Normaltbehövertermostaten240VACneutral,240VAClive(fråntimer)ochomkopplad240VAClive(tillzonventil).Vissatyperavtermostateravtraditionelltypinkluderarenvärmeväxlare(ettmotståndöverkoppladochneutralsomvärmertermostaten).

UK-isoleringsfärgerär

391.133

Jordledningaräriblandbarakoppar(somi"tvilling och jord" singelkärnanslutning i väggar / golvrum mm), men i en kopplingslåda bör backboxen eller patrullen vara täckt av elektrikeren i en gul / grön ärm vid installationstillfället.

Om din termostat har en jordanslutning men ingen neutral anslutning, är den felaktigt ansluten och du bör kontakta en elektriker om du inte är säker på att arbeta med dödliga spänningar.

Om timern (regulatorn) är inställd på "uppvärmning: alltid på" bör du mäta 220-240 volt levande vid termostaten. Vissa multimetrar har en lågimpedans inställning för att undvika "spökspänning" indikationer. Ett alternativ kan vara att tillfälligt koppla en 60W glödlampa över live och neutral, med ett kopplingsblock, mät sedan spänningen när lampan är på (helt).

    
svaret ges 15.01.2016 16:46
0

I don't understand this - how or why is the voltage falling so drastically under (0.25mA) load, preventing the transformer functioning?

I don't understand why these lines are at 115VAC anyway. Generally when you see this sort of thing in an AC system it means that the line is floating.

Linjer som går i närheten har lite avvikande kapacitans mellan dem. Digitala multimetrar har nästan alltid en 10 megohm ingångsimpedans, så i ett AC-system tar det inte mycket för att få en spänning på dem.

Så snart du faktiskt lägger en belastning på linjen faller spänningen bort, eftersom den kapaktiva kopplingen är mycket svag. Varför det bara sjönk till 6V och inte 0V jag vet inte säkert men jag skulle spekulera att den strömförsörjning du använde har någon form av underspänningsutskärning.

Do I have any alternatives?

Du måste hitta den andra änden av den kabeln.

Vad jag förväntar mig att du kommer att hitta är att en tråd är en inkommande växlad live från en timer. Den ena är en utgående växelström till en motoriserad ventil och två ledningar är inte anslutna alls. Du bör kunna ansluta de två icke anslutna ledningarna till en strömkälla, så att du kan använda dem för att driva din utrustning.

    
svaret ges 15.01.2016 17:17