Vilket är det bästa sättet att köra underjordisk elektrisk och låg spänning i samma gräv?

3

Jag lägger in ett par nya elektriska linjer till min bakgård. Jag har en grävgrav från punkt A, B, C, osv. Jag hade då en ljus idé. Varför lägger jag inte högtalartrådar och CAT6 under marken medan jag har gräset redan öppet?

Det dilemma: Den elektriska ledningen är en 12/2 direkt begravning. Det är bara ledningen utan ledning. Mina högtalartrådar kommer att vara i 12 Gauge, tillsammans med min CAT6 kommer att dras igenom i en 3/4 "S40 elektrisk ledning. Denna körning kommer att vara ca 100 ft. Den stora frågan är ... kommer min lågspänning att ha någon störning från min el? Även om de går parallellt, är lågspänningen i en ledning. Om det inte fungerar, vad är den bästa lösningen? Jag skulle hata att gräva upp mer gräv i bakgården.

    
uppsättning James 21.05.2014 08:05

1 svar

5

Den nationella elkoden anger inte ett minimikrav för kommunikationskretsar, så i teorin kan du sätta ledningen på betygsnivå. Bevattningskontroll och landskapsljus har ett minimumskrav på 6 "(150 mm), så jag skulle antagligen gå med som en grund.

Eftersom du inte är specifik om strömkretsen, diskuterar jag några olika situationer.

120 volt, GFCI-skyddad, 20 ampere mindre

Om det här är en bostadsapplikation (som jag antar är det, eller du inte skulle ställa frågan), och kretsen är 120 volt eller mindre och kretsen är skyddad av GFCI, och maximalt överskridande skydd är 20 ampere. Minimikravskravet är bara 12 "(300 mm). I den här situationen kan du begrava elenheten vid 12" och kommunikationskretsen vid 6 ". Detta möjliggör 6" separering, vilket är troligt nog för att undvika störningar.

Idealiskt kommer du förmodligen att begrava strömkretsen vid 18 "och kommunikationskretsen vid 6". Då får du 12 "separering, som borde räcka för att förhindra störningar.

Över 120 volt, eller inte GFCI-skyddad, eller större än 20 ampere

Om strömkretsen är 240 volt, eller inte GFCI-skyddad, eller är det maximala överströmsskyddet över 20 ampere. Minimikravskravet är 24 "(600 mm). I det här fallet kan du begrava strömmen vid 24" och kommunikationskretsen vid 6 ". Då kommer det att finnas 18" separering, vilket säkert är för att undvika störningar .

    
svaret ges 21.05.2014 13:14