3 Way Dimmer Switch stängs av när dimmer är över 60% när du slår på efter inaktivitet

0

Jag har undersökt, liksom jag kunde befintliga inlägg på denna sida för 3-vägs switch konfigurationer och installera en dimmer switch som verkar beskriva ett liknande problem, men de verkar alltid vara olösta eller brist noggrann detalj. Jag har ett relativt nytt hem (byggt 2016) och i det största TV-rummet har vi takfläkt. Lamporna kan styras vid 3 olika omkopplare runt rummet. Jag har haft en Lutron Toggler 150-Watt Enpolig / 3-vägs CFL-LED Dimmer Slå på huvudbrytaren i ungefär ett år [min definition av huvudplattan är den som är 1.) Närmaste avstånd -vis till garaget där brytaren är och gör i allmänhet det mesta med att släcka och tända ljuset baserat på rumplacering och 2.) har också en brytare för att sätta på och stänga av fläkten.

Oavsett orsak, om lampan är avstängd för en stund, säg över natten, när den först sätts på om dimmerväxeln är över ca 60% eller så, när lampan slås på vid någon väggbrytare i rummet ljuset kommer på och sedan stänga av på ungefär 1 sekund. Du kan sortera av att höra ett "klicka" när detta händer. Ibland om du fortsätter att stänga av ljuset och på det kommer det att "fånga" och ljuset kommer att fortsätta. Om dimmerväxeln är nära max (säg 90%) kommer den aldrig att fånga, och du måste gå ner på huvudströmbrytaren.

MENAR - verkar som om detta är en viktig detalj - om ljuset har varit på ett tag och är "uppvärmt", kan du trycka på dimmerknappen upp till 100% och lampan stannar bra - inget problem. Den beskrivna frågan händer endast om ljuset har varit avstängt för ett tag och slås sedan på (till exempel kommer vi hem eller första på morgonen).

Jag hade en Lutron-switch på det i ett år och trodde det kanske fanns något fel med det, så köpte jag en annan identisk Lutron-switch och ersatte den, men det gör fortfarande detsamma. Jag tog den ursprungliga omkopplaren som jag hade i TV-rummet och lade den i vårt masterbad, som har två ljusarmaturer som styrs av en strömbrytare (i slutändan mer wattage totalt), och det fungerar bara bra (den inställningen hade bara en strömbrytare totalt för att vrida lampor på och av).

Jag har omkopplaren i TV-rummet ansluten precis som originalet var en som installerades när huset byggdes.

Vilken som helst av hjälpinformationen och anvisningarna talar bara till problem där, till exempel, + Lampor stängs av medan de är nedtonade. + Lampor tänds vid hög ljusnivå men slås inte på vid låg ljusnivå. + Lampor blinkar eller blinkar när de dimmeras till en låg ljusnivå

men inget med problemet jag har. Den nya har justering av dimningsområde, som visas på den länkade produktsidan, men det spelar ingen roll för min fråga.

Jag såg några trådar på det här forumet som tycktes föreslå liknande problem men trådarna har aldrig lösts, och den ursprungliga affischen innehåller inte tillräckligt med information för att urskilja t.ex. om växlarna eller huset var nya eller gamla osv, så började jag en ny för att ge mer detaljer.

Takfläktlampan har tre lampor med 60w glödlampor (mindre), så wattage ska inte vara ett problem med vad strömställaren är märkt för (och som sagt, den ursprungliga strömställaren jag flyttade till masterbadet och det fungerar bra med dubbelt antal glödlampor)

Omkopplaren fungerar bra, förutom denna extremt irriterande aspekt.

Vilken hjälp som helst skulle uppskattas.

    
uppsättning turkishgold 06.02.2017 23:13

1 svar

1

Tja stora ups till @ThreePhaseEel för förslaget att ringa Lutron kundsupport. Förväntade mig inte att de hade 24/7 support, och stateside att starta. Jag först verifierade att en av omkopplarna var en 4-vägsbrytare (synlig även med panelplattan fortfarande på som omkopplaren är biffigare än en vanlig ljusströmbrytare) och att jag inte hade störd med det, så var det bra där.

Lutron-support var verkligen mycket användbart - jag förklarade scenariot med det jag upplevde, och killen sa att det förmodligen är en "nuvarande begränsare" på fläkten. Uppenbarligen är alla takfläktar som tillverkas efter den 1 januari 2007 skyldiga att ha en glödlampabegränsare enligt energipolitiska lagen från 2005 som täcker det totala effekt som tillåts användas av alla glödlampor vid 190 watt. Jag använde tre kandelabra-stil 60W glödlampor, och som nämnts arbetade de normalt med dimmerknappen efter att lampan och / eller strömmen var på och antagligen värmdes upp efter 10 minuter eller så. Tekniken. stödjande kille med Lutron förklarade att dimmerväxlarna fungerar, är att de i grunden cyklar strömmen till och från ca 120 gånger per sekund, vilket matchar linjens cykelhastighet eller något (jag är inte en elektriker självklart). Men han trodde att begränsaren skulle kunna tolka det som en slags kraftpigg, och jag antar när begränsaren / ljuset inte var "uppvärmd". Det var förnuftigt som jag märkte att det var ett ljust men hörbart klick när lamporna skulle stängas av under en episod av detta irriterande beteende.

Så för att testa denna teori försökte jag släcka ljuset i en halvtimme för att kyla det och sedan avlägsna en glödlampa för att minska det använda wattet (nu 2 glödlampor) och när jag släckte lampan och flyttade dimmer växla glida upp till full blast, stängde lamporna inte av. Detta berättade för mig att de vanliga glödlamporna i samklang med dimmeren och stock wattage limiter orsakade ljuset att stänga av som det hade. Jag sprang ut och köpte 3 60w ekvivalenta dimbara LED-ljuskronor stilljus som använder något som 6,5 watt varje totalt, och jag installerade dem, och visst nog fungerade de perfekt när ljuset slogs på. Bra att gå.

    
svaret ges 13.02.2017 03:52