Can Jag lägger till ett ramblock längs en kabel för att uppfylla kraven för häftningskod?

3

Min fråga handlar om häftningstråd. Jag kom kort på en 12/2 romex-körning så jag kan inte häfta den till studben där utloppslådan är. Om jag syster en kort 2x4 till studben, så får jag mig tillräckligt lite för att häfta romexen. Skulle en inspektör ha problem med det här?

    
uppsättning John Christensen 30.11.2017 22:03

1 svar

3

Jag är inte särskilt bekant med termen syster, men om det betyder att du lägger till en bit stud till en annan stud för att komma närmare din NM för häftning. Då skulle jag säga att ingen skulle ha ett problem med den formen en kodsynpunkt. Se bara till att du är i mitten av mitten eller minst 1 1/2 "från gipset.

    
svaret ges 30.11.2017 22:53