subpanel markkrav - bifogad vs obelagd struktur - vilken skillnad gör det?

3

Underpanel i garaget matas för närvarande av 10-2 m / romex och är jordad både på huvudpanelen via jordtråden och till rörsystemet bredvid underpanelen (underjordisk järnrör). Jag vill flytta delpanelen (fortfarande i garaget) och uppgradera matningen till 100 ampere. Jag skulle bara vilja köra en 4-trådig matning tillbaka till huvudpanelen och binda / slipa den där. Den ursprungliga konstruktionen var ett fristående garage men nu finns det en struktur som förbinder huset och garaget. Elektriskt sett förstår jag inte vilken skillnad det gör till säkerhetsplatsen vidhäftad mot fristående. Det är, om jag anser att detta är ett bifogat garage, saknar jag någonting sedan den ursprungliga konstruktionen var fristående?

    
uppsättning socal 26.12.2014 21:30

2 svar

2

Det finns inte längre någon skillnad, förutom att en fristående struktur måste bindas till en separat jordningselektrod. I båda situationerna behöver du nu köra 4-tråds kabel och hålla de jordade och jordande ledarna separerade i den andra panelen.

En fristående struktur måste bindas till en jordningselektrod för att minska spänningsövergångarna mellan strukturerna. Detta beror på att marken "jorden" kan vara i något olika elektriska potentialer, även över små avstånd. Förbindning av elektroden till grundstrukturen för jordning, säkerställer att hela jordningssystemet har samma potential.

    
svaret ges 26.12.2014 22:57
0

Att göra en lång mark är en dålig övning, inte bara för orsakerna till att Tester101 nämner, men för att det finns fler möjligheter att korrodera och koppla loss.

I allmänhet vill du ha någon mark så nära som möjligt till utrustningen och så tjock och djup som möjligt.

    
svaret ges 28.12.2015 16:56