Wiring 24VAC transformator till ström WiFi termostat på generator

0

Jag skulle vilja driva min WiFi-termostat på house power och från en 24VAC transformator ansluten till ett närliggande uttag som drivs av en generator när det är strömavbrott. Jag har 3-tråds kylning (Rc, C & Y) och 2-trådsuppvärmning (R, W). Jag knackade på transformatorn i 3-tråds kylledningen, till Rc och C-kablarna. Om strömmen på kylkretsen är av, fungerar det bra, och transformatorn driver termostaten. Om emellertid strömmen är i båda kretsarna slås termostaten inte på. Jag skulle vilja låta transformatorn vara inkopplad hela tiden så när strömmen släcks och generatorn slår på, kommer termostaten igen. Finns det ett sätt att ansluta det på så sätt, eller kommer jag att behöva lämna transformatorn frånkopplad hela tiden och bara koppla in den när strömmen släcks och generatorn tänds? Tack.

    
uppsättning JPar5 17.03.2018 21:27

0 svar