Är en jordad / neutral ledning (ej jordningstråd) som krävs för att köras till en delpanel som endast levererar 240V (2-poliga) enheter?

5

Jag installerar en delpanel som bara levererar 240V 2-poliga enheter. Jag är positiv Jag behöver aldrig förmågan att köra 120V (1-poliga) enheter. Behöver jag köra en neutral ledning till delpanelen? Vänligen ge inte svar som rekommenderar att jag gör det "på något sätt" för framtidsbestämning. Jag vill bara veta vad som krävs för kod.

Koden för matare talar en massa om den nödvändiga storleken på matarbaserad ledning, men så långt jag har sett kommer det aldrig att bli rätt och säger att det är nödvändigt att tillhandahålla en jordad ledning. Jag tillhandahåller givetvis en grundning tråd.

    
uppsättning David Pfeffer 30.12.2016 18:33

1 svar

1

Det är bra, inte annorlunda än huvudmatningen till ditt hus. NEC (1999) artikel 200 är "jordade ledare" och 215 är "matare".

"200-2. General. All premises wiring systems, other than circuits and systems exempted by sections ... 215-7 ..., shall have a grounded conductor that is identified in accordance with section 200-6. ..."

och så

"215-7. Ungrounded Conductors Tapped From Grounded Systems. Two-wire dc circuits and ac circuits of two or more ungrounded conductors shall be permitted to be tapped from the ungrounded conductors of circuits having a grounded neutral conductor. Switching devices in each tapped circuit shall have a pole in each ungrounded conductor."

Med tanke på att du behöver använda dubbelpoliga brytare och brytare. (som kopplar bort båda ledningarna, i motsats till vanliga ljusbrytare som bara kopplar bort en av ledningarna.)

    
svaret ges 06.01.2017 02:43