Can Jag använder den oanvända blå ledningen som en C-kabel?

3

Jag installerar en wifi-kapabel termostat i mitt hus som av uppenbara skäl kräver en C-kabel. Den gamla skolans kvicksilvertermostat som jag byter ut har inte en C-kabel ansluten men jag har kontrollerat ugnsschemat och anslutningar och C är där.

Kan någon ta en titt på bilagorna och verifiera att C-kabeln finns / att jag inte förlorar mig?

Härärnågraytterligarebilder: länk

Det ser ut som om jag borde kunna lägga till den oanvända blå ledningen till C-terminalen på ugnen. Tankar?

Jag har refererat till det här inlägget: Hur kan jag lägga till en "C" -kabel till min termostat?

    
uppsättning J. Smith 01.08.2016 04:41

2 svar

2

Ja. Anslut den oanvända blå ledningen till C -terminalen i ugnen och anslut sedan den andra änden till C -terminalen på termostaten. Så länge det inte finns något roligt affärer mellan ugnen och termostaten, borde det fungera bra.

    
svaret ges 01.08.2016 12:59
0

Det är du inte. Det här är en röra. De har återanvända symboler på ett sätt som jag inte gillar.

Det här är INTE din C-wire: den femlediga sele och den vita kontakten märkt 4-3-2-1-C. (i din första bild) Det verkar vara en motordrivning och är förmodligen 120VAC. Det skulle göra ett stort slag.

Jag tycker att det här är din C-kabel: Den schematiska (andra bilden) visar en grupp terminaler märkta R-Gh-W-Gc-Y-C. (nedre delen, vänstra kanten). (De matas av en transformator precis som du förväntar dig att R och C. C är ansluten internt som du förväntar dig.) Leta efter ett kluster av sex terminaler med exakt de här etiketterna. Det kan vara de terminalerna på överkanten på ditt bästa foto.

    
svaret ges 01.08.2016 16:12