Det här är svårt att ta reda på. Jag har ett centralt vakuum Drain Vac 2G20028-c, 12,5 amp vid 120 volt .
Den har en mini 15 amp brytare på enheten. Strömmen som går till vakuumet finns på en normal kvadratiskt D-brytare 20 amp-brytare.
Efter ett par veckor installeras, varje gång jag startar enheten första gången på dagen, efter ca 30 till 90 sekunder, går 20 ampsbrytaren i panelen ut (inte vakuum 15 ampere). Sedan kunde jag dammsuga hela dagen utan att ha några problem med att återställa brytaren. Problemet är fortfarande där (varje gång jag använder det!) Efter att ha gjort dessa saker:
Byt panelbrytaren för en nyhet 20 ampere
Ändra 20 ampere, 120V strömuttag
Efter att ha kontrollerat av verkstaden är vakuumet uppenbart allt bra
Byt hela kabeln mellan eluttaget och huvudpanelen 20 amp brytare
Ändra platsen och återigen brytaren i huvudpanelen
Jag kan inte tänka på något annat än att ändra mitt vakuums märke. Kan elektrisk laddning vara ett problem? Kan fukt vara ett problem?
Mitt vakuumutlopp är utvändigt utvändigt med ett skydd mot skydd mot fläkten, som liknar dem för tvätttorkar.
Det är troligt att din brytartyp ...
CVS-effektenheten är konstruerad med en högpresterande motor. Som med alla kraftenheter, rekommenderas det att CVSPU har en dedikerad krets för att säkerställa konsekvent drift.
ISSUE: Standard square D-kretsbrytare kan orsaka tripping Flera återförsäljare har rapporterat störningsproblem med CVSPU. Vi har upptäckt att vissa strömbrytare lättare går när de används för att driva CVSPU. I diskussioner med en strömbrytare tillverkare, vi rådde dessa brytare är inte konstruerade för att driva högpresterande apparater som centrala dammsugare, luftkompressorer och även vissa mikrovågsugnar.
LÖSNING: Använd högmagnetiska brytare för att driva CVSPU: s Tillverkaren rekommenderar att man använder högmagnetiska brytare som de som anges nedan för dedikerade kretsar anslutning till högpresterande utrustning. Hög magnetiska brytare kan tolerera den höga strömmen av ström som uppstår när hög- prestanda apparater startar, förhindrar störning tripping.
Var vänlig medveten om att om du upplever störning med CVSPU, bör utbytet avbrytaren eliminera problemet. För ny konstruktion, men det är föredraget att diskutera denna fråga i förväg med byggaren eller elektrikeren.
Rekommenderade brytare De rekommenderade brytare som ska användas med CVSPU är listade nedan: • Kvadrat D (# QO115HM) för en 15 amp krets • Kvadrat D (# QO120HM) för en 20 amp krets • Square D Homeline (# HOM120HM) för en 20 amp krets Dessa brytare är tillgängliga där elförsörjning säljs.
Panelen brytaren (eller minusbrytaren även) stängs av, säger att det finns ett problem i elledningen. Detta händer någon gång när en belastning (motor) drar till mycket ström (ampere) genom ledningen. Varför mini-brytaren på maskinen inte öppnades först? Det kan vara reaktionstiden är längre eller det kan vara felaktigt. Eftersom det fortfarande stängs av, även efter byte av uttag, ledningar och brytare, skulle jag dra slutsatsen att problemet är med vakuummotorn och kretsen. Eftersom du kanske inte har kunnat bevittna proceduren när motorn reparerades, få en andra åsikt på en annan verkstad (om möjligt). Från vilka steg du har tagit hittills är motorn den enda komponenten som kan vara felaktig. Om inte reparationer och uppgraderingar till det elektriska systemet inte är korrekt genomförda.
Om motorn använder en startkondensator kan det här vara ditt problem. Vakuum suger mest vid start när de flyttar mest luft. När en vakuum är dödad, (inget flöde dämpar vakuumet vanligtvis som de rör sig utan luft). Det är möjligt att ditt startlock är dåligt. Många stora slipmaskiner och haksågor som räknas till 15A kommer att resa en 20A-brytare men då är det bra. Jag vet inte om det är kallt fett i lageren, men skulle kolla på startkåpa, eftersom du redan har förstärkt brytaren, hästkraften på vakuummotorn skulle behövas för att leta upp rätt startkåpa.
Stora motorer kan dra en stor strömkälla vid start. Härifrån i Europa har vi olika typer av brytare för laster med stora inrushströmmar.
Jag vet inte vilka metoder som är där du bor, men det skulle inte överraska mig om du bara har fel typ av breaker.
Vissa möjligheter:
1. Din sugavgasrör (eller flik) kan ha en partiell obstruktion eller en fast fläns som tillfälligt minskar luftflödet när du först suger. Se till att det inte finns några partiella hinder i ditt rörsystem & att du inte klämmer fast. Obs! Gnagare kan ibland dö & fastnar i centrala vakuumrör / rör.
Om möjligt, driva ditt vakuum från en annan grenkrets för att avgöra om samma problem uppstår eller inte. Om problemet inte uppstår, är problemet troligt i den gamla kretsen. Dubbelkoll på den gamla kretsen så att du inte överbelastar den. En annan enhet / s kan anslutas till grenkretsen & du kanske drar för mycket ström från alla anslutna enheter. Om möjligt, koppla bort allt utom vakuumet för att testa denna möjlighet.
Se till att brytaren som du installerade är en kvalitetsbrytare - vissa brytare är inte så bra & resa enklare än andra.
Om ditt vakuumsystem har en startkondensator, testa det för att det ska fungera korrekt.
hth,
Med vänliga hälsningar!
Läs andra frågor om taggar electrical circuit-breaker Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna