How kan jag använda en multimeter för att ersätta elektriska testare etc.?

1

Jag har en multimeter och jag vill inte spendera mer pengar på andra elektriska testenheter.

Hur använder jag en multimeter för att utföra samma funktioner som a:

  • kretstester
  • GFCI-uttagstestare
  • uppsättning milesmeow 07.07.2016 06:59

    1 svar

    6

    I have a multimeter and I don't want to spend more money on other electrical test devices.

    Medan jag förstår din tankeprocess, kom ihåg att flera meter, när de kombineras med husanslutningar, inte är lika säkra att fungera som enheter som är utformade för att utföra dessa test. Du betalar inte bara för nytta utan också för säkerhet (vilket är betydligt viktigare).

    circuit tester

    Jag antar att du betyder uttagstestare specifikt.

    • Ställ in din Cat II eller bättre märkt multimeter till ett högspännings AC-område. Om din mätare har ett Low-Z-sortiment som är avsett för 120 V AC (eller 230 V AC), använd det.
    • Kontrollera att du har ledningar i rätt uttag för spänningstestning.

    • Mät spänningen

      • mellan mark och neutral
      • mellan mark och het
      • mellan hett och neutralt
    • Kontrollera att resultaten matchar vad du förväntar dig (t ex 0, 120, 120).

    GFCI outlet tester

    Du kan inte testa detta med bara en multimeter. Du behöver en belastning som passerar ca 8mA vid 120V (eller> 30mA vid 230V för UK / EU-läsare) mellan hett och markerat.

    (Notera, enligt NEMA , en GFCI "test" -knappen använder ett 15kΩ motstånd med en lämplig spänningsgrad. Det betyder att testströmmen är nominellt 8mA vid 120V (eller upp till 9mA för 10% toleransmotstånd).

    En typisk multimeter har en impedans på 10 MΩ på sina växelspänningsområden, så den passerar mindre än 12 mikroförstärkare vid 120V - för liten för att resa en GFCI. Ett "låg-Z" -intervall kan använda en 3kΩ impedans och passera 40mA vid 120V - det här är mer än det behövs för att säkert prova ett GFCI. Observera att runt 10mA är låtgränsen för människor och så strömmar över det kan vara problematiska.

    Att skapa något som är säkert för användning med 120 V AC kommer att vara svårt att göra för mindre än kostnaden för ett byggnadsverktyg.

        
    svaret ges 07.07.2016 10:45