Use 60Amp koppla som en genomgång till en annan koppling

1

Vi skulle vilja lägga till en andra luftkonditioneringsenhet. Den ursprungliga 60 Amp-kontakten är jordad via EMT till panelen. Den befintliga EMT uppfyller kodkraven för både ledningsfyllnings- och härdningskrav (detta ställdes in i en separat fråga). Jag skulle vilja använda den befintliga EMT för att köra ytterligare ledningar genom den befintliga kopplingen till en ny koppling för den nya enheten. Är denna kod kompatibel? Tack. Elmo

    
uppsättning Elmo 06.10.2017 04:41

1 svar

3

Det här borde vara bra, men trippel-kolla fyllningen om du vill vara säker, och se till att den är märkt korrekt också!

Din usecase (extra ledningar går via en avstängningsbox till en annan frånkoppling) faller under NEC 312.8:

312.8 Switch and Overcurrent Device Enclosures with Splices, Taps, and Feed-Through Conductors. The wiring space of enclosures for switches or overcurrent devices shall be permitted for conductors feeding through, spliced, or tapping off to other enclosures, switches, or overcurrent devices where all of the following conditions are met:

(1) The total of all conductors installed at any cross section of the wiring space does not exceed 40 percent of the cross-sectional area of that space.

(2) The total area of all conductors, splices, and taps installed at any cross section of the wiring space does not exceed 75 percent of the cross-sectional area of that space.

(3) A warning label complying with 110.21(B) is applied to the enclosure that identifies the closest disconnecting means for any feed-through conductors.

40% och 75% fyllningsreglerna är triviala i detta fall - rännorna på jämnaste minsta avstängningar är större än 3/4 "EMT för att kunna tillhandahålla det koden som krävs för att böja böjningen, så att du kommer Eftersom det här är sanna feed-through -ledare, måste den befintliga kopplingen behöva en etikett applicerad på den enligt 110.21 (B), dock:

(B) Field-Applied Hazard Markings. Where caution, warning, or danger signs or labels are required by this Code, the labels shall meet the following requirements:

1) The marking shall adequately warn of the hazard using effective words and/or colors and/or symbols.

Informational Note: ANSI Z535.4-2011, Product Safety Signs and Labels, provides guidelines for suitable font sizes, words, colors, symbols, and location requirements for labels.

(2) The label shall be permanently affixed to the equipment or wiring method and shall not be hand written.

Exception to (2): Portions of labels or markings that are variable, or that could be subject to changes, shall be permitted to be hand written and shall be legible.

(3) The label shall be of sufficient durability to withstand the environment involved.

Informational Note: ANSI Z535.4-2011, Product Safety Signs and Labels, provides guidelines for the design and durability of safety signs and labels for application to electrical equipment.

Med tanke på allt det skulle jag helt enkelt skapa en tryckt etikett som säger "Varning: Genomföringsledarna kopplas bort från brytaren XYZ i panelen" där XYZ är etiketten som ges till den nya brytaren i lastcenterets katalog och tillämpar det på insidan av den befintliga kopplingsdäcket där den är skyddad från UV, vatten, etal.

    
svaret ges 06.10.2017 05:15