Connecting PSW inverter direkt till servicepanelen

1

Jag bygger en off-grid solenergi system för mitt hem. I ett tidigare hem gjorde jag detsamma, med en överföringsomkopplare från inverter till servicepanel. Jag vill undvika komplexiteten hos en överföringsbrytare den här gången, kopplar den rena sinusvågsutgången från en storkapacitetsomriktare direkt till min servicepanel, med fördel av gränsbrytare och in-house-ledningar. Jag använder en spärrbrytare för att isolera 200a huvudbrytaren.
1) Stämmer jag att jag helt enkelt kan lägga till gränsbrytaren i rätt storlek och koppla inverterens utgång direkt till det? Självklart kommer låsspärrbrytaren att förhindra att 200a-brytaren sätts på samtidigt. 2) Måste jag använda en split-fasomvandlare? Om hela kraften från omformaren (8000w till 10.000w) matas in med den ena brytaren jag installerar, kommer 240vac-objekt att dra av det också - eller måste jag springa en separat brytare för 240vac? Jag skulle verkligen uppskatta någons hjälp med detta. John

    
uppsättning John 25.02.2016 01:46

2 svar

1

Observera att den enklaste lösningen kan vara nettmätning. Där tillåts det att omvandlare som övervakar och synkroniserar med kraftledningarna, och därför kan anslutas parallellt med nätet. Samtidigt ersätts din mätare med en som kan räkna både framåt och bakåt; Om du producerar mer kraft än vad du behöver, får överskottet säljas till nätet, och när balansen går åt andra håll (till exempel på natten) eller när molnen skär din produktion) köper du makt.

Viktiga fördelar är kontinuerlig aitomatisk balansering av de två källorna, inget behov av att behålla en batteribank och glädjen i midsommarräkningen när kraftföretaget är skyldigt att du pengar. (Jag har inte riktigt fått en negativ faktura ännu - jag har fått negativ nätanvändning, men inte tillräckligt för att övervinna kontonavgiften på 6 USD / månad.)

Nackdelen är att av säkerhetsskäl är dessa system utformade för att stänga av när strömmen går förlorad på gallret för att undvika risken att elektrokutera någon som skulle ha förväntat att nedströmsänden av pauset inte skulle ha spänning på den.

Teoretiskt skulle det vara möjligt att köra frånkopplat (i "ö" -läget), men de skulle behöva återinföra överföringsväxlarna för säkerhet, och du skulle behöva en 60 Hz 240-delad referens för omformarna till synkronisera med. Jag kan tänka mig en inställning där du skulle koppla från nätet och anslut istället till en generator som "lokal gridreferens", med solpaneler och generatorn som delar lasten ... men det har komplikationer för att skydda generatorn från omvänd ström, och det är inte en godkänd / stödd konfiguration för någon tillverkare jag är medveten om. Kanske någon dag ...

Hur som helst ville jag bara kasta ut som ett alternativ till att uttryckligen byta mellan sol och nät. Beroende på dina mål och behov kan det vara det bästa svaret.

    
svaret ges 07.01.2017 06:15
0

1) Ja. du kan helt enkelt lägga till en korrekt storlek brytare för din inverter.

2) Ja, du måste använda en split-fasomriktare. NorthAmerican Homes är i allmänhet split-fas.

Den brytare du använder för din växelriktare måste också vara en dubbelpolig brytare.

    
svaret ges 05.07.2016 08:13