Hur mycket NM-kabel kan jag passa in i en ledning?

1

Jag byter ut min 55-åriga, 100 amp, 12-rums utomhus-entrépanel med en ny 20-rums 200 amp-utomhuspanel. Eftersom den nya panelen är 12 "över fälgbjälken tänkte jag på att använda PVC-armbågar för att få grenkretsarna i lådan. Koden säger att jag kan köra romex i ledningen för korta sektioner för skydd.

Hur mycket NM-kabel för vilken storleksledning (jag har 2 "knockout och 9 @ 3/4" knockouts). Och vad sägs om spänningsavlastning när kabeln kommer in i panelen?

Det här är vad jag försöker göra.

Den nya kombinationspanelen med underjordisk service kommer precis till vänster om den här panelen. Det finns en 6-3 trasa täckt romex (snart att ersättas) i den stora ledningen. Hur får jag de andra romex-kretsarna i den nya rutan?

    
uppsättning scott 07.09.2015 19:39

1 svar

1

För ledningsfyllningsberäkningar måste du behandla romex / NM som en RUND-kabel av samma storlek som den största dimensionen (dvs den ovala långaxeln.) Oddligt nog innebär det att 14-2 är större än 14- 3 för ledningsfyllning. Som @SpeedyPetey noterar nippel (mindre än 24 tum) fyller 60%, inte 40%, och det är en massa tråd för att komma in i en ledning, men jag tror inte att det här är huvudproblemet här om NEC-överensstämmelse är en önskad uppgradering. Trådtypen och platsen är huvudproblemet.

NM kan inte köras i utvändig / underjordisk kanal eftersom den inte är klassad för våta platser. Med en utvändig servicelåda som ensam kan det innebära att du inte kan göra detta och möta koden - vid vilken tidpunkt behöver du en stor kopplingslåda eller en massa mindre kopplingslådor inuti, och en del våtlättad ledning tills du är inuti.

(Och nu när jag har sett bilderna ...)

Min förståelse för NEC (som inte tycks ha varit särskilt inblandad i din nuvarande tjänst, med exponerad NM som körs ute) är att du måste köra en våtvittad tråd (THW, XHHW, etc.) tills du komma in i huset, där du skulle ansluta till den inre typen av tråd som du för närvarande har utsatt för väder och solljus. NEC definierar (och verkligheten bekräftar ofta) all yttre rörledning som en våt plats.

    
svaret ges 07.09.2015 22:40