Can Jag kopplar två lastlinjer till en GFCI-behållare?

5

Jag har precis köpt en leviton-GFCI och instruktionerna säger om det finns två lastlinjer i lådan, koppla inte till GFCI i den rutan. Jag kan inte förstå varför detta är ett problem, särskilt eftersom enheten har hål för två uppsättningar av ledningar (plus skruvplintar) på lastsidan. Är det här ett problem med GFCI-volymen jämfört med lådans storlek?

Detta är ett kök utlopp; mitt alternativ skulle vara att skära in i utbudet & sätt GFCI där, men det skulle vara i källaren och obekväma.

    
uppsättning Joefood 30.06.2012 03:13

2 svar

2

Du kan kan ansluta två laster till i samma ruta. Jag ser ingen giltig säkerhet eller nytta problem här.

Jag misstänker att Leviton råder emot det på grund av markpotentialskillnader i de flera lastlinjerna. Jag skulle spekulera på att om den potentiella skillnaden är tillräckligt stor kan det leda till en tur i GFCI om den är jordad i samma låda som lasterna.

Det är inte ovanligt att en helgkrigare sätter ut lastlinjer från GFCI separat och orsakar en resa. Detta kan felaktigt leda användaren att tro att det finns ett problem med GCFI-behållaren när det i själva verket är just det avsedda beteendet.

    
svaret ges 20.07.2012 20:34
1

De är oroade över de allra flesta amerikaner som inte har någon aning om vilka LOAD -terminalerna är, eller hur de fungerar. Ett misstag här kan besegra GFCI-skyddet helt och hållet, och de vill inte stämma för det.

Kom ihåg att GFCI inte är en behållare i sig - det är en skyddsanordning som är utformad för att skydda nedlänkskretsar, som råkar ha ett par bekvämlighetsuttag i ansiktet. Internt är de direktanslutna till LOAD-terminalerna. Det betyder att om någon dumt ansluter en matningstråd till LOAD-sidan skulle den kärlet fungera, men skulle inte ha GFCI-skydd. Om de också kopplade downline-behållare till LOAD-sidan så skulle de heller inte heller.

En slarvig person skulle inte sätta sig på det så, men han kunde lätt vända LINE och LOAD, och sedan i försök och fel ändra hans ledningar tills allt "fungerar". Han skulle hitta "TEST" -knappen inte fungerar, men bestämmer sig för att lämna problemet till en annan dag (dvs aldrig).

Nu om du vet exakt vad du gör och använder 2-stegs-metoden för att ansluta och testa LINE-anslutningen innan du tar bort tejpen från LOAD-terminalerna - då är det inga problem att förkroppsätta 6 saker från LOAD-terminalerna om du vill.

    
svaret ges 02.08.2017 21:04