Dryer Outlet - 4 prong till 3 prong

3

Vår nya torktumlare har 3 stavar vs. 4. Vi byter till det nya 3 torkaruttaget, men vill se till att vi jordar. Ledningarna som kommer från väggen vår vita, röda & svart - koppartråden. Behöver jag slipa det ?? Tack! Molly

    
uppsättning Molly 18.06.2017 00:11

3 svar

12

Byt ledningen, inte uttaget

Du har en ordentlig NEMA 14-30 torktumlare med en jordkabel, vilket är bra. Din "nya" (gamla) torktumlare har dock en 3-prong (NEMA 10-30) -kabel. Detta kan åtgärdas - ta en 4-tråds (NEMA 14-30) torktumladd och installera den på torktumlaren istället för den befintliga sladden, var noga med att ta bort den neutrala slipningsbygeln i torken.

    
svaret ges 18.06.2017 00:29
10

Du är inte , och det kan döda dig

Jag har ingen aning om varför du tror att 3-stifts socklar är nya. De är föråldrade och farliga. De är "exakt vad de ser ut": 3-poligt utlopp släpper ut marken, och 4-stiftsutloppet lägger till marken.

Eventuellt problem med den neutrala ledningen kommer att resultera i att torktumlaren aktiveras vid 120V. Att röra på det och allt jordat, som tvättmaskinen bredvid det, kommer att chocka dig.

Det är olagligt att konvertera en 4-prong till 3-prong. Hemförbättringsaffären säljer gärna dig en, men de är bara lagliga att sälja för som vänlig ersättning vilket inte är vad du gör.

Apparatens tillverkare fick ett smutthål i Code, så att de kunde fortsätta att sälja apparater till gamla hus som var anslutna till 3-poliga uttag. I det här fallet spelar de en skarp mark, vilket är så illa som det låter. Varför på Guds gröna jord släpper apparatens butik ut med en 3-polig plugga bortom mig.

Vid omkonfigurering av torktumlaren för en 4-ledig ledning, se till att ta bort den neutrala jordklotet. Neutral ska vara skild från marken.

Det officiella namnet på 4-prong är NEMA 14-30. Det officiella namnet på den farliga 3-stången är NEMA 10-30. För att inte förväxlas med den säkra men användbar-för-hårtorken NEMA 6-30, som har grund men inte neutral.

    
svaret ges 18.06.2017 01:10
-1

Jag läste bara detta och skulle kommentera synden "bra gamla dagar" när någonting slog mig. Normalt har en torkbehållare bara tre spetsar. Jag blev nästan upptagen i samma argument, men en torktumlare behöver inget neutralt, det sträcker sig från 240V, inte 240 / 120V och en vanlig behållare ger slitsar för båda sidor av 240V-kretsen och en slits för jordningstråden, och du brukar springa en 10/2 m / romex i behållaren.

Jag vet inte varför någon hade en neutral för en torktumlare, om det inte var någon speciell order. Så beställde han en ny torktumlare med rätt konfiguration för en standardtork. Jag skulle installera en matchande behållare och trådmutter från neutralen i lådan.

    
svaret ges 18.06.2017 16:39