Single delpanel från 3 faspanel och huvudbrytarens storlek

1

Jag har en gammal 3-fas panel bredvid en separat enfas 100 amp panel som används av en bostad. Detta utrymme har använts som snickare och ett kontor i det förflutna. Nu är det uppdelat i två bostäder och jag vill använda 3-fasspanelen för en bostad genom att installera en enkelfas 120/240 delpanel. Platsen som jag behöver installera delpanelen är i samma byggnad men det är cirka 60 ft från trefaspanelen. 3-fasspanelen drivs av tre # 6 trådar från polen och det finns ingen huvudbrytare i den här panelen. Jag tror att systemet är Delta och två ben är 120 och en är 208. Frågorna är:

  • Eftersom ledningen som kommer från polen är # 6, vad är den maximala ampen som jag sätter i 3-fasspanelen för att driva underpanelen. Kan jag använda 70amp?
  • Kan jag använda ingångsledningsledningen ALU # 4 inuti byggnaden ovanför befintligt upphängt tak med eller utan ledning?
  • Är det bättre att ansluta kabeln 4 till 120 eller 70Amp-brytaren?
  • Jag använder en 60Amp-brytare i underpanelen eftersom jag vill att 60 amp-brytaren ska resa före 75 Amp i huvudpanelen.
  • Det finns en befintlig trefas 60 amp brytare i panelen. Kan jag använda de två kontakterna som ger 120 Amps? Är det ok för mig att sätta 60 Amps i delpanelen?
  • ThreePhaseEel har frågat mig ett par frågor. Först vill jag tacka honom för svaret. När det gäller färgen på de 3 fasledarna från polen är alla gröna. Jag ser inte heller någon vit. Högbenet är den första ledningen från vänster i lådan som är 208v. Den andra och tredje är 120v. Så jag tror i stället för A-B-C jag har B-A-C. I rutan har färgen på busstång C målats röd men spänningen i denna bar är 120. Spänningarna som du visar är korrekta.

    Vad jag inte förstår är var den vita tråden från polen är, även om jag ser att den vita tråden har kommit in i den närliggande brytboxen från polen.

    Vad ska jag göra när jag inte ser vitneutral från pol till 3-fasspanel? Är det möjligt att det bara finns en neutral för både singel- och 3 faspaneler? Kan jag använda neutralen i enfas för att ansluta till enfas 60-amp-panel som är från 3 faspanel? Hur kan du skilja # 6 PE från XLPE?

    Vad är det här balansproblemet som varnar för att vissa människor pratar om när du vill installera enfasig subpanel på en 3-fasig panel? Är det bra att ha 60 ampbrytare som matare och som huvuddel? Vilken kommer att resa först om det finns en kort?

    Slutligen en fråga om rörledning. Kan jag använda två 1,5 "90 graders armbågar (som S-form) anslutna till varandra?

        
    uppsättning TomG 15.05.2015 19:30

    1 svar

    1

    Första saker först: ser du några orange trådar eller trådar med orange tejp på dem? Om så är fallet har du definitivt det som kallas ett "högben" eller "vildben" delta-system - baserat på dina spänningar tror jag att du har detta, vilket historiskt användes för att leverera både 3-fas 240VAC och 1-fas 240 / 120VAC till blandade ockupationer, som i bilden nedan (artighet Wikipedia / Gargoyle888):

    Idethärsystemetbildardensekundäramittkranendelfasneutralen,medA-ochC-fasernasomdevanliga120V"heta" benen i den härledda splitfasförsörjningen och "höga" eller "vilda" benet , medan normalt B-fasen (detta är från 408,3 (E) (1) i NEC, förresten) sitter oanvänd eftersom den har 208V till neutralen på den.

    Nu när det förklaras, svarar du på dina frågor i sin tur:

  • Typisk 6/4 tjänsteintrångsfadruplex använder PE (XHHW) isolering klassad till 75 ° C och är sålunda begränsad till 60A. Om du kan bekräfta att serviceintaget använder XHHW-2 (XLPE) -isolering, kan du dock köra upp till 90 ° C, vilket ger dig en maximal ampacitet på 70A (vissa källor säger 75A). XHHW eller XHHW-2 beteckningen är för övrigt en del av markeringen på isoleringen.

  • Är ALU # 4-kabel typ SE (R) eller typ USE (kallad SEU) -kabel? SE (R) -kabeln kan användas för matare inomhus, förutsatt att den ledande ledaren i kabeln används endast för utrustningens jordning, enligt 338.10 (B) (2), eller om alla ledningar i Kablarna är individuellt isolerade, enligt 338.10 (B) (1). Men USE / SEU-kabeln kan inte användas för inomhusmatare enligt 338.12 (B) (1), eftersom dess isolering inte är flamskyddsmedel.

  • Anslut matarkabeln till matarbrytaren (antingen 60A eller 70A) i trefaspanelen; Att ansluta en last direkt till panelbussar är helt enkelt inte cool.

  • Medan du tänker på att göra det så uppstår panelerens huvudbrytare innan matarbrytaren i huvudpanelen uppskattas, selektiv samordning är en mycket mer komplex arbetsdel än att bara använda en mindre underpanelens huvudbrytare än mataren breaker. Här är en artikel om ämnet om du vill ha en smak av de gory tekniska detaljerna som du måste träna för att göra detta. Du kan använda 60A-brytare för både matar- och subpanelhuvudet, förresten; Det finns dock ingen garanti för vilken brytare som först går in i ett bultfel (svårt kort).

  • Du kan trycka på A- och C-benen från den befintliga 60A trefasbrytaren i huvudfaspanelen och använda dem för att mata underpanelen. Detta är det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet, och kräver ingen inspektion av serviceångledarna.

  • Slutligen, kom ihåg att 60A är en mycket begränsad mängd ström för en enda bostadsenhet. Det kan dock hanteras om du kan köra tunga enskilda laster (torktumlare, räckvidd / spis, varmvatten och VVS) med vilken bränsletillförsel som plumbers till byggnaden istället för att använda elektriska tunglastningsapparater, eller om de tunga lasterna för den bostaden går direkt från trefasutbudet - även om det i vissa höga benstjänster är B-fasen begränsad till en liten del av den totala belastningen, vilket kan göra det omöjligt.

    Finns det en anledning att verktyget inte helt enkelt kommer att ersätta den föråldrade high leg delta-tjänsten med antingen en 240 / 120V split-fas eller en 208Y / 120V trefas wye-tjänst?

    Adressering av kanalproblemet, neutrala och balanseringsproblemet:

    • Jag skulle använda rörledningar i stället för armbågar, om inte armbågar är det enda som passar i rymden. Se till att du inte har mer än 360 grader böjningar mellan dina dragpunkter!

    • Den neutrala som kommer från en overhead-pol ligger på den lediga ledningen i en triplex eller quadruplex-kabel, ungefär alltid.

    • Fasbalansen är inte vanligtvis orolig för högben deltas; Det är en oro i ett wye-system på grund av obalanserade strömmar som strömmar genom neutrala ämnen, vilket måste dimensioneras på ett lämpligt sätt för att bära det.

    svaret ges 17.05.2015 06:41