Första saker först: ser du några orange trådar eller trådar med orange tejp på dem? Om så är fallet har du definitivt det som kallas ett "högben" eller "vildben" delta-system - baserat på dina spänningar tror jag att du har detta, vilket historiskt användes för att leverera både 3-fas 240VAC och 1-fas 240 / 120VAC till blandade ockupationer, som i bilden nedan (artighet Wikipedia / Gargoyle888):
Idethärsystemetbildardensekundäramittkranendelfasneutralen,medA-ochC-fasernasomdevanliga120V"heta" benen i den härledda splitfasförsörjningen och "höga" eller "vilda" benet , medan normalt B-fasen (detta är från 408,3 (E) (1) i NEC, förresten) sitter oanvänd eftersom den har 208V till neutralen på den.
Nu när det förklaras, svarar du på dina frågor i sin tur:
Typisk 6/4 tjänsteintrångsfadruplex använder PE (XHHW) isolering klassad till 75 ° C och är sålunda begränsad till 60A. Om du kan bekräfta att serviceintaget använder XHHW-2 (XLPE) -isolering, kan du dock köra upp till 90 ° C, vilket ger dig en maximal ampacitet på 70A (vissa källor säger 75A). XHHW eller XHHW-2 beteckningen är för övrigt en del av markeringen på isoleringen.
Är ALU # 4-kabel typ SE (R) eller typ USE (kallad SEU) -kabel? SE (R) -kabeln kan användas för matare inomhus, förutsatt att den ledande ledaren i kabeln används endast för utrustningens jordning, enligt 338.10 (B) (2), eller om alla ledningar i Kablarna är individuellt isolerade, enligt 338.10 (B) (1). Men USE / SEU-kabeln kan inte användas för inomhusmatare enligt 338.12 (B) (1), eftersom dess isolering inte är flamskyddsmedel.
Anslut matarkabeln till matarbrytaren (antingen 60A eller 70A) i trefaspanelen; Att ansluta en last direkt till panelbussar är helt enkelt inte cool.
Medan du tänker på att göra det så uppstår panelerens huvudbrytare innan matarbrytaren i huvudpanelen uppskattas, selektiv samordning är en mycket mer komplex arbetsdel än att bara använda en mindre underpanelens huvudbrytare än mataren breaker. Här är en artikel om ämnet om du vill ha en smak av de gory tekniska detaljerna som du måste träna för att göra detta. Du kan använda 60A-brytare för både matar- och subpanelhuvudet, förresten; Det finns dock ingen garanti för vilken brytare som först går in i ett bultfel (svårt kort).
Du kan trycka på A- och C-benen från den befintliga 60A trefasbrytaren i huvudfaspanelen och använda dem för att mata underpanelen. Detta är det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet, och kräver ingen inspektion av serviceångledarna.
Slutligen, kom ihåg att 60A är en mycket begränsad mängd ström för en enda bostadsenhet. Det kan dock hanteras om du kan köra tunga enskilda laster (torktumlare, räckvidd / spis, varmvatten och VVS) med vilken bränsletillförsel som plumbers till byggnaden istället för att använda elektriska tunglastningsapparater, eller om de tunga lasterna för den bostaden går direkt från trefasutbudet - även om det i vissa höga benstjänster är B-fasen begränsad till en liten del av den totala belastningen, vilket kan göra det omöjligt.
Finns det en anledning att verktyget inte helt enkelt kommer att ersätta den föråldrade high leg delta-tjänsten med antingen en 240 / 120V split-fas eller en 208Y / 120V trefas wye-tjänst?
Adressering av kanalproblemet, neutrala och balanseringsproblemet:
-
Jag skulle använda rörledningar i stället för armbågar, om inte armbågar är det enda som passar i rymden. Se till att du inte har mer än 360 grader böjningar mellan dina dragpunkter!
-
Den neutrala som kommer från en overhead-pol ligger på den lediga ledningen i en triplex eller quadruplex-kabel, ungefär alltid.
-
Fasbalansen är inte vanligtvis orolig för högben deltas; Det är en oro i ett wye-system på grund av obalanserade strömmar som strömmar genom neutrala ämnen, vilket måste dimensioneras på ett lämpligt sätt för att bära det.