Connecting ett 4-ledigt 240 + 120 volt bubbelbad till en 3-ledig 240 volt krets

0

Jag kopplar upp en bubbelpool, som är 4-ledning 240 + 120 volt, med en gammal ac-linje som är 3-ledig 240 volt och lägger till en GFCI-brytare som krävs av staten.

Hur trådar jag samman det?

    
uppsättning Karl 25.07.2017 18:28

2 svar

1

Det gör du inte.

Din luftkonditioneringslinje är bra - den är modern med jordkabel. Du behöver absolut en jordkabel för en badtunna, inget alternativ.

Först skulle jag kontakta varma badtillverkaren och fråga dem varför på Guds gröna jord är den här saken 4-trådig. (som kräver både 120V och 240V). Det är helt enkelt onödigt. Du borde verkligen rösta din missnöje för att belasta dig med detta dyra krav. Kanske är det inte faktiskt ett krav (titta på dig, Tesla). Eller kanske ville de spara $ 3 i tillverkningskostnader genom att använda en 120V-gadget istället för 240V. Om de säljer i Stillahavsområdet, i synnerhet Filippinerna, kan de ha ett alternativ eller ett kit som stöder 240V-bara. Annars skulle jag skicka saken tillbaka. Oursäktlig.

För det andra skulle jag ifrågasätta om kretsen kan leverera tillräckligt med ström. De flesta luftkonditioneringskretsarna är 30A och är anslutna med 10 AWG-kabel. En badtunna kan vara 30A men sannolikt krävs det mer. Se till.

Hot tub ledningsfel är allvarliga affärer. Bortsett från att man helt enkelt dödar alla i badkaret, kan det döda räddare eller långt bort för. Electrocutions i vatten behöver bara stun; drunkning gör resten.

Tänk inte ens på bootlegging

Om de arbetar för att "rädda försäljningen", kan deras säljare eller teknik berätta att du fäster den neutrala ledningen till marken. Fel, fel, fel! Det är bootlegging, och är bara den typ av dumma ledningsfel som dödar. Tja, medvetet gör det att veta att det är osäkert är inte ett misstag.

Retrofitting en neutral är ur frågan

Det är lagligt att ombygga skäl, men inte neutrala. Du skulle behöva göra en ny kabelkörning från lådan om du inte kan hitta en väg kring kravet. Då kan du välja vad du behöver för andra användningsområden, t.ex. kör även luftkonditioneringsapparaten.

De flesta "hot tub" GFCI-lådorna är 60-amp, och i själva verket mini-underpaneler, och vissa ger ett par extra slots för ytterligare brytare. Eller du kan använda en riktig underpanel. Så tänk på vad du annars skulle vilja driva i det området och ge kraften till allt.

Transformers

Ett alternativ är att använda en stor transformator för att härleda 120 + 240V med neutral, från den 240V enda tillförseln. Det är dyrt, men lägger till ett skyddskikt genom att isolera badkaret ur utbudet.

En annan är att "hacka" karet (på tillverkarens råd) för att installera en liten 120V transformator för att bara leverera 120V för vad som helst inom tuben behöver den. Det här är exakt hur amerikanska tillverkare säljer torktumlare i Filippinerna, som som ett tidigare USA-territorium omvandlas långsamt från 120/240 till Euro 230V.

    
svaret ges 25.07.2017 21:00
0

Om bubbelbadet är en 4-tråds anslutning behöver det uppenbarligen en neutral för kontrollerna att arbeta vid 120 volt medan värmaren använder 240 volt.

Så det korta svaret är: Du kopplar inte upp den till den tråden.

Du måste köra en annan ledning om den är i rörledning. Vit i färg, lika stor som de heta benen.

Om det är en kabel måste du byta ut kabeln om inte kabelns jordledning är isolerad. Är jordtråden isolerad?

Lycka till!

    
svaret ges 25.07.2017 20:35