Lägg tillbaka avkastningen i rummet på en sida motsatt av dina positiva tryckventiler.
Om du bara vill ha en snabb / enkel fix, bör öppningen genom väggarna vara till hjälp så länge den befintliga ventilen inte ligger längs samma vägg.
Om det här systemet är en av många, och dess positiva tryckventiler är alla i rum med dörrar, föreslår jag starkt att man stänger den centrala avkastningen, och lägger till en återgång till varje rum och sätter en spjäll i varje matningskanal för finjustering av strömma. Jag har gjort det i mina två sista hus, och komfortskillnaden i rummen är enastående. Jag antar att det här är mer effektivt också, eftersom du sannolikt håller dessa rum kylda / uppvärmda medan du sover och inte förlorar tempostyrd luft till det centrala området som inte används. Se till att din termostat finns i ett av dessa rum, eller rör det om det inte är helst till mästaren.
Lättaste lösningen: Flytta din termostat till sovrummet och du kommer alltid ha det temp du vill ha i ditt rum. Du kan frysa eller steka andra, och det kommer att kosta dig mer i användningsförbrukningen, men det blir enkelt och du får det önskade resultatet.