Can golvramningen i mina 1930-talet badrummet stödja min badkar och dusch?

1

Jag har tagit bort mina 2: a våningen badrum till studs och balkar, installerat nya VVS och el, och flyttade några saker runt. Det badkar jag lägger på är akryl och väger mindre än gjutjärnstången som jag tagit bort. Men det rymmer 25 liter mer vatten. Jag installerar också ett glas duschvägg med en kaklat duschpanel. Och det borde lägga till ca 200 kg. till golvet också.

Mina balkar sträcker sig åtminstone 10 'men inte mer än 12'. De är 16 "ifrån varandra, förutom den som är parallell med en bärande vägg, som är 24" bort, ursprungligen utformad så att plats för avloppsvattenrening på 1930-talet. Minfrågaär:vilkentypavviktkanjagförväntamigattdennasakskastödja?Minverkligaoroärbadkaret.Denvägerendast105lbs.Menfullavupptill60litervatten,detkanvägasåmycketsom585lbs.Trorduattgolvetkanhanteradet?

Jagbordeocksåläggatillattiställetförattanvända1/4"cementplatta på golven, har jag hällt självnivellerande cement. I sex påsar lägger det åtminstone ytterligare 360 lbs. till golvet.

    
uppsättning Ernie 08.12.2017 21:59

3 svar

1

Om jag antar att du har 2x12 balkar, så är det allt bra. Om du vill ha det bättre kan du lägga till full djupblockering vinkelrätt mot balkarna för att försöka hjälpa golvet ut lite, men du behöver inte.

Om jag antar att du har 2x10 bjälkar, så är det allt bra förutom att det är under dusch / badkaret. Det skulle förmodligen inte misslyckas katastrofalt, men lägg till ett andra steg vid sidan om det om möjligt. Det kommer också att hjälpa till att förhindra att ditt nya kakeljobb spricker genom att minska den belastningsavlastning du får när du fyller badkaret. Om du helt enkelt inte kan lägga till en annan joist där, kan du lägga till fullständigt djupblockering vinkelrätt mot balkarna för att försöka hjälpa golvet lite.

Om jag antar att du har 2x8 balkar är det dåligt. Jag hoppas att du inte har 2x8 balkar!

    
svaret ges 08.12.2017 22:36
0

Jag skulle lägga till minst två extra full längd ordentligt stödd, jämnt fördelad 2x10 bult under badkaret.

    
svaret ges 09.12.2017 06:53
0

Vi oroar oss för två saker för den här typen av badrum: A) Kommer balken hålla allt upp? och B) Kommer banden att böja sig för mycket och orsaka att golvet eller taket spricker?

Självklart ligger det kritiska stödet under badkaret / duschen. Det finns emellertid också andra områden som berörs: 1) storlek och tjockleksklass, 2) bärande väggplacering motsatt yttervägg, 3) avsluta golvmaterial och avsluta takmaterial nedan.

1) Koden kräver ett bostadsplan för att stödja en "live load" (personer) på 40 kg. per kvadratfot plus alla döda belastningar. Golvets dödbelastning (permanent material) verkar vara ungefär (från toppen ner): keramikplattgolv: 6 psf, underlag: 2 psf, undergolv: 2,5 psf, balkar (förutsatt 2x8 @ 16 "oc: 1,5 psf, 6" battisolering i golv: 1,5 psf, takfack nedan (gipsskiva): 2,5, plus olika (ljus, kanaler, etc.): 1 psf, för totalt 17 psf. Om du lägger till 40 psf får du 57 psf (plus vattenets vikt).

2x6 (gamla storlekar) bjälkar @ 16 "oc spanning 11 '(genomsnittet av ditt gissning) kommer att stödja omkring 51 psf och 2x8 s @ 16" oc kommer att stödja ca 93 psf spänning 11'

Som du kan se är 2x6 nära och 2x8 är bra för hela rummet, förutom det tillsatta vattnet (badkar / duschområde).

Om 60 gallon är korrekt, skulle det lägga ca 500 lbs, inte 585 lbs. Men lägger 585 (badkar) plus 200 kg. (duschvatten) plus 350 kg. av folkens vikt får du ca 1 135 kg. av levande belastning. För 3'x 8'-6 "utrymme i badkaret / duschen, fungerar det till ca 44 psf. (Nära till 40 psf som krävs enligt kod.)

Eftersom badkar / duschområdet överstiger de tillåtna belastningarna som stöds av 2x6 @ 16 "oc, kommer det att böja och spricka kakelgolv och gipsskivans tak nedan. Jag rekommenderar att du lägger 1 skruv på vardera sidan av befintliga balk under badkaret. Se till att den passar tätt mot undergolvet, eftersom nya 2x6 är mindre än dina 1930 2x6.

Om spännvidden är 12 'och golvet är 2x6, måste du lägga till 1 bälte mellan var och en av de befintliga bjälkarna i hela badrummet. (2x8s @ 16 "oc spanning 12 'stöder ca 78 psf, vilket är bra.)

Åh, en sak till. Det finns mycket last på den bärande väggen. Jag skulle se till att det finns minst 1 stift direkt under varje ände av dessa balkar under badkar / duschområdet och du har tillräcklig fot under varje lagervägg också.

    
svaret ges 09.12.2017 07:09