Ett uttag verkar inte vara fäst på en brytare i brytpanelen. Endast vid stängning av huvudbrytaren släpper det uttaget elektricitet. Är det här farligt? Finns det ett botemedel?

    
uppsättning Trey 23.11.2017 23:02

1 svar

1

Helt farligt. Huvudbrytaren har en mycket hög effekt (som 100 ampere). Om det inte finns någon annan brytare mellan huvudbrytaren och uttaget, skulle en hög strömstyrka behövas för att resa den.

Jag tvivlar på att ledningarna till utloppet skulle kunna anpassas på lämpligt sätt. Och jag tvivlar på att det är tillåtet att få ett vanligt uttag på en högströmbrytare.

Kanske en delpanel eller en brytare som du saknat?

    