Can Jag installerar SÄKERHET en jordad diskmaskin i mitten av 1950-talets hem som var ansluten till en 2-ledig UNGROUNDED-krets?

3

Vi har just flyttat till en mitten av 1950-talet som var ansluten till en 2-ledare krets - INGEN GRUND. Jag har köpt en fristående GFCI 5b-uttagskabel för skydd (Torn - 5 uttag, 125 Volt, 15 Amp, Vit, GFCI 5b Utloppsadapter 5-15P, 5-15R NEMA Konfiguration, CUL, UL Fil E174279 Tillverkarens artikelnummer: 30440003 MSC del nr: 36029262). Min fråga är att jag kan installera en modell # DDT595SMJES 24 in. Top Control Diskmaskin av GE med denna GFCI-uttagskort som ersätter markskyddet, eller kommer GFCI-enheten inte att skydda mot elektrocution om den inte har någon mark? ELLER, är denna GFCI-utloppsadapter till samma funktion som en 3-fasig jordad krets med en GFCI?

    
uppsättning slyons2424 22.02.2017 19:31

2 svar

6

Ser ut som ostskräp från ett märke som ingen hörs av. Du borde inte använda slumpmässiga saker som föll av en lastbil i Shenzhen för livsäkerhet.

Det är också för dyrt för vad det är. Billigare skulle vara en GFCI-brytare från toppmakare som Eaton, GE, Siemens osv. Billigare skulle fortfarande vara en GFCI-behållare från en anständig tillverkare.

I alla fall har enheten en 5-15-kontakt, vilket innebär att det inte är listat att användas på en ojordad behållare , om det är listat alls, vilket jag tvivlar på. Vilket innebär antingen a) det kommer inte att ansluta till din behållare; b) du har en 5-15 behållare som är olagligt installerad utan mark, c) du har en GFCI-behållare lagligt installerad utan jord, eller d) du har en 5-15 behållare som trots allt har en mark.

Jag skulle göra alternativ C och installera din egen GFCI-mottagare eller brytare och ringa det gjort.

En GFCI är tillräcklig för livsäkerhet, eftersom det kommer att stoppa elektrocutioner. En del utrustning behöver korrekt jordning av skäl som inte är relaterade till livsäkerhet, t.ex. radio eller inspelningsstudioutrustning, kommer en GFCI inte vara tillräcklig för dem.

    
svaret ges 22.02.2017 21:54
0

Båda mina tidigare hus har varit 1950-talets hus. I båda fallen bestämde jag var jag behövde jordade pluggar (för mina datorer, diskmaskin, etc) och hade en elektriker installera nya jordade kretsar. Jag spenderade ungefär 200 kronor och hade försäljningsställen där jag behövde dem.

    
svaret ges 22.02.2017 20:35