Ser ut som ostskräp från ett märke som ingen hörs av. Du borde inte använda slumpmässiga saker som föll av en lastbil i Shenzhen för livsäkerhet.
Det är också för dyrt för vad det är. Billigare skulle vara en GFCI-brytare från toppmakare som Eaton, GE, Siemens osv. Billigare skulle fortfarande vara en GFCI-behållare från en anständig tillverkare.
I alla fall har enheten en 5-15-kontakt, vilket innebär att det inte är listat att användas på en ojordad behållare , om det är listat alls, vilket jag tvivlar på. Vilket innebär antingen a) det kommer inte att ansluta till din behållare; b) du har en 5-15 behållare som är olagligt installerad utan mark, c) du har en GFCI-behållare lagligt installerad utan jord, eller d) du har en 5-15 behållare som trots allt har en mark.
Jag skulle göra alternativ C och installera din egen GFCI-mottagare eller brytare och ringa det gjort.
En GFCI är tillräcklig för livsäkerhet, eftersom det kommer att stoppa elektrocutioner. En del utrustning behöver korrekt jordning av skäl som inte är relaterade till livsäkerhet, t.ex. radio eller inspelningsstudioutrustning, kommer en GFCI inte vara tillräcklig för dem.