Har denna elektriska anslutning upp till kod?

12

Jag var uppe på min vind för några dagar sedan, och jag märkte en ganska ful elektrisk anslutning som inte fanns i en kopplingslåda. Här är bilden:

Är det här upp till kod? FWIW Jag bor i norra Alabama, utanför stadens gränser. Men jag antar att det finns generella byggkoder som skulle styra denna typ av sak rikstäckande.

Först blev jag förskräckt när jag såg det, men då kom jag ihåg att heminspektören var tvungen att ha gått detta flera gånger när han gick över huset innan vi köpte. Faktum är att jag sa att han gick rätt förbi var det var - jag satt fast mitt huvud uppe på vinden medan han gick tromping runt över karmarna. Är jag bara super OCD och det här är en perfekt fin korsning, eller var det en stor övervakning på inspektörens del? Om ingen säger något annat, planerar jag att installera en kopplingslåda imorgon, men jag vill hellre inte slösa bort mina pengar / tid om det är bra hur det är.

    
uppsättning Doresoom 04.10.2010 06:03

3 svar

17

Vid första anblicken ser jag flera problem:

  • Korsningen ska vara i en kryssruta.
  • Finns det ens en elektrisk mutter på de levande ledningarna? Svårt att säga under all den elektriska tejpen, men det ser inte ut som om det finns utrymme för en.
  • Är neutralen från den röda tråden högst upp i det där livet? Om den lever, ska den vara märkt för att ange det.
  • Den röda ledningen till höger ska inte springa längst upp i taklocket. Om du kan kan du köra den längs mitten av en av sidorna.
  • Idealiskt sett skulle den gula tråden längst ner passera genom ett hål som borras genom stången. Om det misslyckas, borde det vara furringremsor på båda sidor för att hindra dig från att kliva på den.
  • Det elektriska tejpen på de neutrala och jordade kablarna är inte absolut nödvändigt för kod, men om det finns det, är det vanligt att det går runt muttern för att hålla den på plats.
  • Tack vare @ tester101 : olika skedefärger indikerar olika mätkablar. Kontrollera att din strömbrytare har rätt strömstyrka.
  • Häftklamrar: Om du kör trådar över bjälkarna, bör de häftas för att hålla dem på plats mellan furringremsorna (som du behöver också, se # 5). Du behöver också dem längs ledningarnas längd som sträcker sig längs bjälkarna, och det kan vara en bra idé att ha en nära där tråden faller ner genom 2x4-huvudet (med hänsyn till resten av jobbet, vem som helst har det här inte hunnit använda häftklamrar när du springer tråden genom vägghålan).
  • Det ser ut som om du kan ha mycket slöseri i dessa ledningar. Ledningsnätet ska inte vara pianotrådigt, men du vill inte ha tillräckligt med slack som du kan resa över det.
  • Bara för att inspektören inte nämnde det betyder inte att det är OK. De är mänskliga, så de kan sakna saker, särskilt på en vind där belysningen inte är bra.

        
    svaret ges 04.10.2010 06:36
    9

    Jag är förvånad över att din inspektör inte kallade det här. Jag antar att det kan vara bara en slumpmässig fluke som det saknades, men det är något som även den grönskaste inspektören borde ha lätt sett och noterat.

    Jag håller med alla Niall C: s poäng, men skulle tillägga att det här ser ut som ingenting som en professionell elektriker skulle sätta ihop (och skulle säkert inte ha gått igenom den elektriska byggbesiktningen), och det är förmodligen något som adderas av en tidigare ägare. Om jag var du skulle jag ta reda på var dessa ledningar går och kolla vad som än ligger i andra ändar. Du kan hitta en röra där också som behöver lösas.

        
    svaret ges 04.10.2010 15:05
    3

    Det är ett episkt getrev av ett splitsjobb. Helt olagligt. I ett nötskal - någon skarvning utanför en inneslutning är ett hack. Du kan diskutera säkerhetens semantik om det bara binder en mark eller vad som helst men det är skitligt arbete oavsett.

    ALLA skarvar måste vara i en godkänd kryssrutan.

    2008 NEC® © 300.15 lådor, rörledningar eller fittings - där det behövs.

    Om ledningsmetoden är ledning, slang, typ AC-kabel, typ MC-kabel, typ MI-kabel, icke-metallisk mantlad kabel eller andra kablar, ska en låda eller ledningskropp installeras vid varje ledare skarvspunkt, utloppspunkt, växlingspunkt, korspunkt, slutpunkt eller dragpunkt, om inte annat tillåts i 300.15 (A) till (M).

    Det finns sådana saker som en "dold splice" kit (tillverkad av AMP) men det är ett ämne för en separat tråd.

    Jag är säker på att de flesta av dig är bekanta med termen "kodlukt" - det här är en elektrikers "kodlukt". :)

        
    svaret ges 07.10.2010 22:31
    Senaste kommentarerna

    Det finns ganska många speciella kopplingar att ta hänsyn till för dåliga prestanda. Mitt nästa ställe att kontrollera koden innehåller också en. Nyligen har vi lagt till ett MAX1884 dotterbord som är 65 MHz nedströms, 60 MHz uppströms och 17 MHz Invert-läge (med 3 körfält och 10 kontrollslingor, förutsatt att den direkta digitala basen kommer från CAN-buss TLB under framåtriktad signalering). Med detta dotterkort kunde vi signalera cirka 30 miljoner lampor med användbar spänning nedströms med programvara... Läs mer