How ska min tredje generationens Nest Termostat anslutas?

3

Jag har en gammal Honeywell Q674 termostat med kvicksilver i huset vi just flyttat in.

Jag försöker uppgradera till nästaggregatets 3: e generatortermostat, men ledningsetiketterna är väldigt olika. Jag tror att jag har räknat ut det:

  • W2 = w1
  • G = G
  • O = OB
  • Y = Y1
  • E = aux
  • X = C
  • R = RH eller RC

Behöver det vara en hoppare från rh till tredje? Går W2 till W1?

Amy jag skulle vara till hjälp. Här är några foton .

    
uppsättning user73751 01.08.2017 00:04

1 svar

0

Jag gick precis igenom detta genom att ersätta en gammal stat med en ny smart ecobee. Det var en smärta, men jag räknade ut det med lite hjälp på nätet. Ett tips, kontrollera kompatibilitetstestet online, där du berättar för vilka kablar du har och det kommer att berätta om du är bra eller vad du behöver göra.

I mitt fall måste jag faktiskt ansluta en C-kabel till min ugn så att jag kunde få kontinuerlig ström till staten. Vad jag lärde mig var statstrådarna är mindre viktiga än vad som faktiskt fästs på brädet i ugnen.

    
svaret ges 01.08.2017 20:01