Är dessa mina jordledningar?

1

Så jag byter ut ett takfäste och min nya armatur har en jordtråd, men den gamla gjorde det inte. Min utloppslåda har två ställen där trådar kommer in - en med en svart, vit och en och den andra med en svart, röd, vit och bar. De nakna ledningarna är båda fastsatta på skruvarna till utloppslådan - jag misstänker att det här är mina jordledningar, men om de är, har jag ingen aning om hur man ansluter jordtråden till min armatur, både för att de befintliga kablarna är så korta och det finns två jordledningar i utloppslådan men endast en på armaturen. Jag har lagt till ett (inte bra) foto på min utloppslåda om det hjälper. Fixturets monteringsfäste har också en grön jordskruv på den.

    
uppsättning R Brown 22.09.2016 23:18

3 svar

4

De två nakna ledningarna är dina jordledningar, men de är inte korrekt installerade enligt gällande koder (även om så länge som skruvarna är täta bör det vara tillräckligt med felsäkerhet).

För att installeras ordentligt ska det finnas en "pigtail" från under en av skruvarna på baksidan av lådan ansluten med en trådmutter till de två jordledarna och jordledningen från din lampa. Det är totalt fyra ledningar i en trådnöt.

Den till vänster är fruktansvärt kort. Den till höger är ännu kortare. Eftersom du kanske inte kan ansluta dem ordentligt kan du försöka lämna den till höger som det är. Det kan vara tillräckligt slack på den till höger, så att du kan pigtail det som beskrivits ovan (tre trådar i en trådmutter).

Vik aldrig mer än en tråd under en skruv. Det är nästan omöjligt att få en solidt tillförlitlig anslutning med mer än en tråd under en skruv, såvida det inte är den typ som har en spännplatta och är konstruerad för mer än en tråd, men i så fall klämmer du inte tråden runt skruven .

Om du finner det omöjligt att använda en trådmutter eftersom ledningarna är så korta, gå till Home Depot eller Lowes och få några inskjutningsdon. De liknar kabelnötter, förutom att du trycker på ledningarna i hål (en tråd per hål) som i baksidan av ett uttag. (Jag gillar inte "backstab" -anslutningar på uttag, och jag är misstänksam för dessa kontakter, men i den här situationen kan det vara det bästa alternativet.)

    
svaret ges 23.09.2016 08:25
3

Det bästa sättet att göra detta är att få dig ett par korta "pigtail" -ledningar och mutter dem tillsammans med de två befintliga grunderna. Anslut en pigtail till lådan och den andra till din fixtur. Var noga med att använda lämplig ledning och en lämplig mutter.

    
svaret ges 22.09.2016 23:25
1

De nakna ledningarna är grunderna, ja. För att slipa din armatur, kan du ta bort marken under skruven längst upp till vänster om lådan. Trådnöt den tillsammans med jordkabeln från fixturen och en kort (3 ") koppartråd (" pigtail "). Skruva änden av det korta stycket ledigtråd under skruven. Se till att du använder rätt Stora trådmutter (tror att du vill ha en röd här, som skulle fungera med # 14 eller # 12-ledningar)

    
svaret ges 22.09.2016 23:26