Vilket är syftet med en GFCI-utlösning på lågspänning?

2

När jag letade efter en ersättare för ett GFI-vägguttag märkte jag att de annonserade funktionerna i ett uttag inkluderade "lågspänningstur" - det vill säga att GFI kommer att resa inte bara när ett jordfel detekteras men också när spänningsfall under en viss tröskel.

Som en följd av detta kommer GFI att resa och måste återställas när strömbrytaren går ut, när det finns en blackout eller om du har kopplat ditt uttag i serie med en strömbrytare (som för ett eluttag utanför huset som du vill kunna slå på / av inifrån).

Finns det en faktisk säkerhetsvinst vid utformningen av ett GFI-uttag på så sätt, eller är det bara en oönskad egenskap hos en viss GFI-design?

    
uppsättning user149408 07.04.2016 17:01

2 svar

1

Jag har stött på ett scenario där den här funktionen verkligen kan förbättra säkerheten:

Vissa äldre europeiska byggnader har fortfarande TN-C -anslutningar på plats. Nuvarande kabeldragningskoder tillåter inte längre det här på grund av säkerhetsproblem (som jag kommer till på en minut), men det finns inget krav på att uppgradera så länge inga ändringar görs (enkla byten, till exempel att installera en ny strömbrytare istället för en felaktig, räknas inte som modifikationer).

Med TN-C finns det två ledningar från huvudpanelen till vägguttagen: en ledning och en kombinerad jordnät (PEN) -ledning. Vid varje utlopp finns en kort längd av tråd som överbryggar marken och de neutrala anslutningarna, och PEN-kabeln är ansluten till en av dessa två terminaler.

En avbrott i PEN-ledningen utgör dock en säkerhetsrisk: enheterna drivs fortfarande via live-kabeln men kretsen avbryts på grund av den felaktiga PEN-ledningen. När du rör på metallkassetten på en annan enhet på den kretsen kommer samma effekt som vid beröring av den neutrala ledningen: gör det medan det jordas, gör att du kommer in i den saknade länken i PEN-kabeln, vilket kan vara dödligt.

Detta var anledningen till att fasa ut denna praxis till förmån för TN-C-S, vilket uppdelar PEN i två ledningar på distributionspanelen. Med TN-C-S påverkar avbrottet av en enda tråd antingen jordkabeln eller bara den neutrala ledningen, och ingen av dessa utgör en omedelbar risk för elektrisk stöt i en annan kompatibel installation.

Skriv in GFI-uttaget: Om det används för att byta ut ett vanligt uttag i en TN-C-inställning, bryts PEN och någon skulle röra metallkassetten på en enhet som är ansluten till GFI-uttaget, skulle GFI gå ut. På det mesta skulle du känna en liten, kort klinga när du rör enheten.

Eftersom en felaktig PEN sannolikt kommer att orsaka en brownout eller blackout, skulle en GFI-tur med låg spänning sannolikt leda till att den skulle resa på ett PEN-avbrott. Apparater som är anslutna till uttaget skulle inte vara farliga att röra vid (och inte ens ge dig en tingle som du gjorde), även om enheter som inte bakom en GFI skulle uppenbarligen inte dra nytta av detta och fortfarande utgör en fara. Dessutom kan en utlösande GFI varna människor som något kan vara fel - ett annat exempel varför en strömbrytare eller GFI-tripping inte bara ska betraktas som en olägenhet som ska åtgärdas genom att strömmen slås på igen, men som en indikation på en potentiell fara som behöver att undersökas.

    
svaret ges 14.04.2016 12:47
0

I dag snubblat jag över ett annat relaterat ämne på Tyska Wikipedia :

Det finns en annan typ av enhet som heter SPE-PRCD (Switched Protective Earth Portable Residual Current Device), som i huvudsak är en GFI inbyggd i en enhet (eller en nätkabel) som kan anslutas till en konventionell ström utlopp. Utöver att trippla på ett jordfel, utför dessa enheter olika test för att säkerställa att uttaget är anslutet och jordat korrekt.

Dessa enheter går också ut när spänningen är låg, vilket kräver att de slås på manuellt efter strömavbrott. Detta förklaras som en säkerhetsfunktion: När man använder ett elverktyg (el såg, kraftbearbetning eller annat) och det finns strömavbrott kan användare glömma att stänga av verktyget. Om strömmen återställs, sparar verktyget oväntat, vilket kan orsaka skada. Tvinga användare att manuellt slå på enheten igen efter att ett avbrott har förhindrat skador som uppstår på grund av elverktygen spinnar upp oväntat när strömmen återställs.

Det är inte säkert om det var en hänsyn till det specifika GFI-uttaget, men det är troligt att ingenjörerna trodde att det skulle vara en användbar funktion för ett utomhusuttag som kan användas för gräsklippare och liknande.

    
svaret ges 03.03.2017 15:42