Använd befintlig 200A-panel som tillfälligt underpanel av ny 320A servicepanel

0

För närvarande har jag 200A elektrisk service som förs till mitt hus över marken och in i källaren på höger sida av huset, som matar en 200A panel. Jag håller på att få min tjänst uppgraderad till 320A, som kommer att tas in under jord och på motsatta sidan av huset.

Det är ett gammalt hus med oftast knopp och rörledningar, så jag kommer så småningom att uppgradera de elektriska ledningarna i hela huset. Men för tillfället behöver jag slutföra denna 320A uppgradering (jag arbetar med det lokala elföretaget och har tillstånd som löper ut om några månader), samtidigt som jag behåller mina befintliga elektriska ledningar. Eftersom den nya tjänsten kommer att ligga på motsatt sida av huset, kan jag inte helt enkelt koppla alla kretsar till den nya panelen. Vad jag skulle vilja göra är att tillfälligt använda den befintliga 200A-panelen som en delpanel till den nya 320A / 400A-panelen. 200A-panelen har uppenbarligen en egen 200A-brytare, så teoretiskt ser det ut att det är ganska möjligt att koppla 200A-panelen som en krets av den nya panelen, förutsatt att den korrekta mätaren med kraftig ledning används.

Är denna tillfälliga användning av den befintliga 200A-panelen möjlig som en delpanel? Vilka steg skulle vara inblandade för att göra detta korrekt?

Tack!

    
uppsättning onlinespending 05.12.2018 00:21

1 svar

2

Ja, det är faktiskt ganska rutinmässigt och vi rekommenderar det ofta som en permanent -konfiguration.

Förmodar den gamla panelen är inte en farlig hög med skräp som Zinsco eller Federal Pacific eller full av Challenger breakers, eller bra men föråldrad panel som Pushmatic. Då är du välkommen att ersätta den med en modern panel, och om du gör det , är det dags att tänka generatorn.

Eftersom båda panelerna är i samma byggnad är huvudbrytaren på den gamla panelen överflödig. Det enda undantaget är om du har matat det mer än 200A, men det är osannolikt så jag kommer inte att kommentera vidare på det scenariot.

Det är ingenstans skrivet att du måste leverera 200 ampare matare till den delpanelen. Det som skrivs är att ledningen / kabeln från huvud till del måste skyddas av en brytare som är stor för att skydda ledningen. Till exempel om du körde # 6-tråd för att mata underpanelen, skulle dess körning behöva skyddas av en 60A-brytare i huvudpanelen.

Så du har möjlighet att spara lite $ $ $ på breakers och feta tråd om du inte behöver 200A där nere.

På knappen & Rörledningar, det finns inget fel med K & T i sig. Klacka en AFCI-brytare på den för att få det vanliga felläget (bågfel) och jag skulle inte oroa mig mer om ljuskretsarna. Fokusera på modernisering av behållarkretsar, eftersom moderna laster kan dra ganska hårt.

    
svaret ges 05.12.2018 02:27