Ja, det är faktiskt ganska rutinmässigt och vi rekommenderar det ofta som en permanent -konfiguration.
Förmodar den gamla panelen är inte en farlig hög med skräp som Zinsco eller Federal Pacific eller full av Challenger breakers, eller bra men föråldrad panel som Pushmatic. Då är du välkommen att ersätta den med en modern panel, och om du gör det , är det dags att tänka generatorn.
Eftersom båda panelerna är i samma byggnad är huvudbrytaren på den gamla panelen överflödig. Det enda undantaget är om du har matat det mer än 200A, men det är osannolikt så jag kommer inte att kommentera vidare på det scenariot.
Det är ingenstans skrivet att du måste leverera 200 ampare matare till den delpanelen. Det som skrivs är att ledningen / kabeln från huvud till del måste skyddas av en brytare som är stor för att skydda ledningen. Till exempel om du körde # 6-tråd för att mata underpanelen, skulle dess körning behöva skyddas av en 60A-brytare i huvudpanelen.
Så du har möjlighet att spara lite $ $ $ på breakers och feta tråd om du inte behöver 200A där nere.
På knappen & Rörledningar, det finns inget fel med K & T i sig. Klacka en AFCI-brytare på den för att få det vanliga felläget (bågfel) och jag skulle inte oroa mig mer om ljuskretsarna. Fokusera på modernisering av behållarkretsar, eftersom moderna laster kan dra ganska hårt.