Varför blir alla mina apparater energiska när jordkabeln är utesluten?

2

Jag bor i Australien, med 3-polig 240V strömförsörjning inklusive markpinne. Jag äger en enkel pluggadapter som inte innehåller jordanslutningen. Såvitt jag vet är det med att använda någon apparat med denna plugg att skydda markskyddet, men det borde inte få några ytterligare effekter på apparaten. Istället, om jag använder den här adaptern med någon av mina apparater (tvättmaskin, luftkompressor, etc.) blir chassit på apparaten energiserat. Genom detta menar jag att jag får en stark chock om jag rör chassit. Dessutom lyser min närhetsspänningsdetektor och neonprovningsskruvmejsel vid beröring av chassit. Min multimeter detekterar 0,3v som går genom chassit (med den föreslagna metoden att vidröra en sond till chassit och hålla den andra sonden i handen). Bara att röra båda sonderna till chassit och försöka alla inställningar på multimetern ger oändligt "1" resultat.

Vad händer här? Hur seriöst är detta problem?

Anmärkningar: 1. Ja, det här är en uppföljning av en tidigare fråga. 2. Ja, jag har bokat en elektriker för att komma ut, men det är alltid bra att undersöka dig själv så att jag kan se till att elektriken tar itu med problemet korrekt. Jag vill också veta om det är ens säkert för mig att vara i mitt hus och använda mina apparater under tiden.

    
uppsättning skybreaker 14.01.2015 07:33

4 svar

1

Jag antar att du har ett 3-fasssystem? Jordnätstiften är neutrala till markpotentialen. I ett 3-fasssystem, om du lämnar marken, kan den neutrala "flyter" och kan ta på sig stora spänningsnivåer, jämfört med marken, beroende på belastningen i de 2 andra faserna.

Det känns som du känner när du rör det. 60V eller mer är inte en ovanlig avläsning för en flytande Neutral.

    
svaret ges 14.01.2015 20:10
1

Det är osannolikt att chassit blir "energiserat" av flera skäl. Först och främst, om det var jordat skulle brytaren resa. För det andra skulle kraftuttaget i en tvättmaskin vara mycket farligt om du rörde den. Utformningen av sådana anordningar görs också för att göra sådana olyckor sällsynta, annars skulle tillverkarna stå inför hundratals rättssaker. Att du ser samma sak i flera apparater gör det osannolikt att det är aktuellt läckage. (Vad är sannolikheten för att ALLA dina apparater har en farlig strömläcka? Försumbar.)

Om du är övertygad om att det finns en aktuell läcka, är det lätt att testa. Bara rör den ena änden av en voltmeter till det "energiska" chassit och den andra till en mark. Om den läser 240 volt, är den aktiverad. Enligt en annan post kan OP visade uppenbarligen detta test och det visade sig vara negativt, bekräftar att det inte finns något hett chassi här, det är statisk elektricitet.

Stocken beror förmodligen på statisk elektricitet. Både tvättmaskiner och luftkompressorer kommer att bygga upp mycket starka statiska elavgifter på grund av rotationsrörelse. Om detta inte släpps ut av marken, kommer statisk elektricitet att ackumuleras och laddas upp metall på enheten. Du ser också samma effekt på billiga, ojordade dammsugare för vakuumtyp.

    
svaret ges 14.01.2015 18:38
0

Vad som kan hända är kapacitiva och induktiv koppling mellan jordkabeln i pluggen och andra ledare.

Ett AC elsystem har nuvarande flöde en riktning och den andra. Du vet vad som fungerar på annat sätt, radioöverföring och mikrovågor. De arbetar genom att ge omväxlande magnetfält på antenner och burritos orsakar ström som antingen plockas upp radiotuner eller omvandlas till värme i burrito.
Samma sak händer mellan ledarna i din tvättmaskin.
Så länge det är den enda anledningen till att du blir chockad är det inte så allvarligt med ett problem än om du inte har ett hjärtfel (eller du har en mycket lång sladd).
(Det här liknar hur de icke-kontaktspänningsdetektorer plockar upp det växlande fältet.)

Du bör definitivt se till att allt som har en avsättning för anslutning till ett jordsystem är anslutet, eftersom det skyddar dig från att bli elektrokutslad om en tråd inuti enheten ska shorts ut på fallet med enheten.

Du kan fortfarande få reda på att du läser några volt även om allt är jordat, detta kan förväntas eftersom jordkabeln är ansluten till neutralt vilket är anslutet till huvudnätets neutral, vilket innebär att eventuell obalans var som helst i systemet kan dra neutralen från noll volt i förhållande till jorden (Du är kapacitivt kopplad

svaret ges 15.01.2015 17:18
0

Min bästa gissning är att din heta och neutrala bytas ut i ditt vägguttag och att din adaptern ansluter den till jordens "utgång" till "neutral".

    
svaret ges 16.01.2015 22:16