Min signatur 2000 trycktank har en kollapsad blåsan och pumpen körs med all vattenanvändning. För två dagar sedan ökade trycket plötsligt mycket, och nu är tryckvredsmätaren puttad @ 100psi (normalt 60) och tryckbrytaren skär inte in med någon vattenanvändning. Det är som att det inte finns något behov av tanken. Jag är orolig för att tanken själv är på eller över 100psi. Några idéer?

    
uppsättning G. Miller 11.03.2018 01:12

2 svar

1

Måste vara en felaktig tryckbrytare. Du kan försöka att lossa huvudfjäderns spänning däri se om det hjälper. Du kan stänga av brytaren och få trycket ner lite och försök ta reda på varför brunnspumpen inte stängs av. Tryck är högt eftersom brunnspumpen inte skärs ut vid 60 psi längre av någon anledning.

    
svaret ges 11.03.2018 18:41
0

När blåsan i en trycktank misslyckas kan detta leda till att pumpen cyklar snabbt som en maskingevampa, det här är mycket svårt på pumpen och omkopplaren. Snabb cykling kan göra att kontakterna i omkopplaren blir "klibbiga" på grund av alla bågar. Lägg till lite luft i tanken som det kan hjälpa till tills du kan byta ut den. Jag har lagt till luft i tankar med blåst blåsor och så länge tanken inte töms och luften flyr det kan minska skador på pumpen och växla från snabb cykling. Du måste byta blåsan eller tanken beroende på modell innan du får mer skada på systemet.

    
svaret ges 06.02.2019 18:08