How ska jag röra mina Romx- och Nätverkskablar och kan jag säkert borra ett annat hål genom den här sträckan?

8

Jag försöker springa en massa nätverkskablar från min nätverksbrytare i källaren till vinden så att jag kan sprida dem i andra våningen sovrummen. Samtidigt behövde jag reparera några Romx-kablar som ekorrar bitar och tuggade igenom på min vind. Jag bestämde mig för att ersätta hela skadorna av skadad Romex. Jag betalade för att få vinden "ekorreisolerad" med en envägsdörr och deras entréväg var helt förseglad så att de inte kommer att skada saker längre förhoppningsvis. Också samtidigt som allt detta händer, bestämmer jag mig för att köra två ytterligare 14 gauge och två 12 gauge Romex drar för en planerad vindutbyggnad.

Hur som helst, jag försöker lista ut hur det bästa sättet att dirigera alla dessa ledningar skulle vara. Jag var tvungen att rippa ut gipset eftersom ledningarna häftades till ramen när huset renoverades i början av 90-talet, så mitt enda alternativ var att skära in i gipsen för att lossna dem. Så jag kunde ta en titt på vad som händer bakom väggarna. Det finns en hel del "alarm", telefon och COAX-ledningar som kör direkt ovanpå Romex. Detta gjordes sannolikt av de lata larminstallatörsteknikerna efter att elektrikerna arbetade där på 90-talet. Jag är ganska säker på att det inte ska kodas så att lågspänningsledningarna går igenom samma hål som 110v. Jag vill ha åsikter om de bästa metoderna för hur jag kan gå om att "städa" denna röra av ledningar upp. Jag märkte att när vi kör vår bärbara rymdvärmare i de övre våningarna blir 14 gauge Romex luke "varm" som jag inte särskilt gillar.

Slutligen ville jag veta om det skulle vara okej ur en strukturell synpunkt att borra ett extra hål genom huvudet på framsidan av huset mellan första och andra våningen för nätverkskablarna och nya Romex-körningar. Eller skulle det vara bra att sätta ihop med några nagelvakter?

Här är några bilder av situationen. Jag skulle bara vilja få några professionella åsikter om frågan. Bilder:

Från källaren:

Passeraröverenstud:(dethärhänderpågrundavattledningarnagårbakomengarderobpåandravåningen.Jagkundeteknisktkringgådettaochgåraktuppmenjagskullekanskebehövaslånermergipspåandravåning.)

Kommaupptillandravåningen:(nätverksskablarnabara"flyta" förbi huvudet och inte gå igenom det)

I slutet av dagen kommer jag att ha totalt SIX Romex-kablar, en för de främre två andra våningen sovrummen, en för de två bakre sovrummen, en för den främre vindsalen renovering rum, en för ryggen vindsrum , och två 12 gauge för VVS-aggregat och apparater (på vindsurfning))

    
uppsättning John August 18.12.2015 05:40

3 svar

6

Tja, dina bilder har twigged en tillfällig fråga jag stöter på där jag inte kan se dem, (sannolikt inte ditt fel) men flyger blind ....

Från en funktionell synvinkel behöver du inte oroa dig för separation. Twisted pair är faktiskt ganska bra på att ignorera brus, och 60 Hz ljud är i liten ton till 100MHz ethernet ändå. Du kan göra allt fel och det kommer att fungera, 99% av tiden. Jag föreslår inte att du gör allt fel, jag föreslår att du inte freak out om det.

Från en koden (och säkerhetssynpunkt) bör du inte ha låg och linjespänning genom samma hål, och från en hyper-försiktig nätverkssynpunkt ska de separeras med en bra 12 "vid parallell eller korsa vid 90 grader om de behöver korsa. Separationen är mycket mer i en industriell miljö med bullriga enheter på kraftledningarna än i en typisk enfamiljshus.

Från en "bästa praxis" -synvinkel är nätverket och kraften i separata studbåtar (när de kör vertikalt) eller mellan olika uppsättningar av bjälkar när de går parallellt med bjälkarna säkert en bra praxis, men inte nödvändigtvis av kod - det upprätthåller separation ganska aggressivt.

Skåror är mycket sämre än "hål i mitt tredje" (topp till botten) av en stråle, snodd eller huvud. Hål borde inte vara för nära ändarna, även i det tredje centret. Jag är inte säker på att kablarna behöver gå igenom rubriken om de kan "flyta" (kom ihåg, jag flyger blind här)

Bärbara elektriska värmare är otäcka, otäcka laster. Om du sätter i en i en 15 amp (14 Ga) krets som i sig självt, med inget annat på, laddar kretsen mycket nära maximal (om det är en 1500w värmare, faktiskt mer än vad som är tillåtet för fasta / hårddiskade laddningar En varm kabel är fullt förväntad under dessa förhållanden. En 20 amp (12Ga) krets skulle vara mer lämplig om du är van att använda en.

    
svaret ges 18.12.2015 06:10
5

Du har ett mycket bra svar från @Ecnerwal, det här svaret lägger bara till några ytterligare överväganden. Den första: ledningen. Medan du har väggarna öppna, installera ledningen till vinden. Detta ger dig bättre skydd mot störningar om du använder något metalliskt och naturligtvis bättre mekaniskt skydd och bättre brandsäkerhet. Conduit ger dig mycket mer flexibilitet i framtiden. Du måste titta på inramningen och dina planer för att bestämma exakt typ, storlek och antal ledningar.

Den andra: en elektrisk subpanel och en Ethernet switch på vinden. Det kan eller inte vara värt, och du har förmodligen redan tänkt på det, bara om du inte anser det. Om din vind är lättillgänglig så att du lätt kan komma till panelen kan du köra en tre trådmatning för el och en enda katt6 för din ethernet och göra allt ditt framtida ledningar på vinden.

    
svaret ges 18.12.2015 10:40
-1

Att hålla framtiden i åtanke att lägga till en 70 amp-matare och panel är en klok idé. En körning av fyra 1 tums emtledningar och en 2 tums emtledning mellan källaren och vinden är klokt. Det är förutom matarröret. I 2-tumsledningen rekommenderar jag att du kör en fiberraiser parat med media transceivers . Det kommer att kosta mer inledningsvis men möjligheten att expandera som tekniken gör det värt. De 1 tums stigarledningarna är för de befintliga kablarna som slöts för att komma in.

    
svaret ges 19.12.2015 00:05