använder jag en skärmad industrikabel en dålig övning när den används som en utomhus nätkabel?

1

Som en del av ett projekt har jag märkt att vissa använder detta kabel för att driva en smartphone på toppen av en 120 meter mast. Denna kabel går från marken hela vägen till masten för att driva AC / DC-adaptern på en smartphone i en låda.

Cabe definieras som "Industrial Cable Screened". Och det har en skärm inte en jordtråd. Även om det enligt dess specifikationer kan passera uto 2.5A ström, är jag inte säker på om det är okej att använda som nätsladd.

Mina frågor är:

1-) Är det okej att använda en sådan kabel istället för en 3-ledig (fasneutral jord) AC-nätkabel utomhus?

2-) Kabeln i länken har en skärm. Har skölden någon fördel att använda som en nätkabel i detta fall?

Jag undrar vad de tänkte när de använde den här kabeln istället för en vanlig AC-nätkabel. Eller kanske bara ett felaktigt tänkande?

(jag tvekade att fråga här men jag trodde att vissa kanske har erfarenhet i frågan.)

    
uppsättning user1234 10.09.2018 20:15

2 svar

1

Det beror på din jurisdiktion, men det är osannolikt att den särskilda kabeln uppfyller alla kodkrav för nätkabeln.

Jag rekommenderar att du använder en isoleringstransformator för nätanslutningen och använder en 1A-säkring i serie med den här kabeln.

Det är inget fel att använda skärmad kabel i sig - det ger förmodligen viss nytta i radioprogram.

    
svaret ges 10.09.2018 20:35
1

Jorden är bra, och jag är ganska säker på att du ska vilja avskärma för en tråd som går 400 'upp en mast. Eftersom det skulle läggas parallellt med antennsignalkablar som skulle ha mycket HF på dem.

Jag håller med Dave Tweed att en isoleringstransformator och säkring skulle bota mycket onda. 800 'är mycket spänningsfall för # 22-tråd, men du är fortfarande under 3% vid 0,25 ampere (30W). Medan du är på det kan du sparka spänning upp till 240V om utrustning tillåter, byt uttag så att de inte är NEMA 5 förstås, då borde du kunna hantera 120W på mindre än 3%. Du kan dubbla dem om du verkligen måste, 3% är inte skrivet i sten.

Jag kan bara inte tro att du kan ha en 400-mast, vilket är ett ganska stort projekt, utan någon form av myndighet som har det i sin jurisdiktion och vill berätta exakt vilken tråd som ska användas.

    
svaret ges 10.09.2018 21:55