Eftersom du har lagt upp mycket mer information redigerar jag mitt svar för att passa ditt behov och de som kan ha en liknande fråga i framtiden.
TLDR: Du har bra el, du har bara överbelastat den. Det händer.
Problemet är att du överbelastar en enda grenkrets. Du har kontinuerliga belastningar på 6-10 ampere (dator), tre 0,5-1 amp (A) skärmar, minst 2A av belysning, så 9,5-15A. Hittills inom intervallet av en enda 20A-bankkrets.
Skrivaren drev dock dina bra ledningar förbi konstruktionsgränserna. Skrivaren hävdar att 10A ritar under pågående drift, vilket innebär att du skriver upp till 25A på en 20A-krets. Men fusers har ofta en bråkdel av en sekund inrush ström av 20A eller mer. Detta garanterade en brownout på en enda 20A krets, och riskerade en breaker-resa.
När du reviderade din fråga visade du oss bilder och diagram på webbplatsen. Det finns ett uttag bredvid servicepanelen. Elektriker installerar vanligen dem för att driva sina egna verktyg medan de sluter huset, och de lägger dem på en separat krets . Att flytta skrivaren finns en bra permanent lösning.
Hur kan du fånga det här i framtiden? Få en $ 20 Kill-a-Watt strömmonitor. Det låter dig mäta varje belastning (i sin tur) så att du definitivt kan veta vilken ström varje apparat drar och planera kretsbalansen. Det kommer också att visa spänningsfall, vilket kombinerat med de kända strömdragningarna gör det enkelt att skilja en sann överbelastning från en alltför lång ledning.
När du bara behöver dra mer ström än en krets kan hantera finns det ingen gadget som låter dig göra det .
-
Inte överspänningsskydd. De begränsar spänningsöverskott, inte spänningsfall.
-
Inte automatiska spänningsregulatorer eller linje-interaktiva UPS-enheter. De gör sakerna ännu värre , genom att dra mer aktuella fortfarande för att kompensera för förlorad spänning. De är avsedda för fall där verktyget inte kan leverera full spänning till ditt hus, och din grenkrets har extra ampere kapacitet. De bör aldrig användas för att korrigera spänningssåg i en överbelastad grenkrets.
-
Inte UPS-enheter. Du kanske tror att en UPS kan lagra ström för att hjälpa till att överbrygga över kortvariga överbelastningar, men som en praktisk sak, nej. Det är inte vad de är gjorda för.
Tekniken som fungerar är vanlig gammal koppartråd . Installera tråd är en mycket lärbar färdighet för tekniska typer, och det är chockerande billigt. Kostnaden är i arbetskraften, vilket kan vara betydande om den ligger bakom färdiga väggar.
Om du inte har något annat alternativ finns det ett dristigt trick som låter dig dubbel en krets kapacitet: Ändra omkretsen till 240V. Håll tråden, byt alla uttag , brytaren och eventuella fasta apparater som ljus. Några av dina prylar är redan multi-spänning (120-240V). I övrigt använder du en transformer . För inbyggd belysning, koppla loss eller se till att fixturen är märkt för 240V, och använd flerspänningslampor eller 240V-lampor. För fluorescerande lampor, mest nya ballaster är redan multispänning 120-277V, kolla din och byt ut ballast om det behövs . Medan det är komplicerat är detta en solid och säker lösning på ett svårt problem.