Vad är normala öppna hydraulsektionsventiler som används för?

0

I ett varmvattenuppvärmningssystem styr elektronisk styrda ventiler huruvida hett vatten löper genom en viss zon i byggnaden, eller inte.

Det verkar vara en gemensam inställning för att ventilen ska "standard" för att vara STÄNGD för att flöda, och endast öppen när den uppmanas att göra det via en termostatsignal. Detta verkar logiskt (för mig), eftersom du bara vill ha värme som levereras när du faktiskt behöver det. Detta är den "normalt slutna" typen.

Men tillverkarna säljer också en "normalt öppen" typ som skulle vara öppen för att flöda hela tiden, om inte någon styrsignal säger något annat.

Vilken applikation (er) kräver den normalt öppna varianten?

Notera - Ditto för ett kylsystem som används för kylning, AFAIK.

    
uppsättning DaveInCaz 20.03.2018 01:05

3 svar

2

Valet av normalt öppet eller normalt stängt för ett ventildon är en del av den övergripande kontrollprocessen, varav en del överväger säkerhets- / skyddsfunktioner.

Tänk på ett klimat där det blir frysande kallt (under 0 grader C). Du har en normalt sluten värmeventil som är stängd. Någonting händer så att ditt elektroniska ventildon inte längre får ström (bräda brinner ut, brytare, etc.). Föreställ dig nu att du är borta från hemmet under en längre tid, och du vet inte att din ventil nu är fast stängd och det blir frysande kallt. Zonen har ingen uppvärmning, och konsekvenserna av ingen uppvärmning till zonen kan vara ett brastör och ett översvämt hem. Hade ventilen varit normalt öppen, skulle du troligen slösa bort energi överhettning utrymmet, men inget bristande rör.

Observera att det normalt är öppet / normalt stängd, menar ofta att det inte är öppet / misslyckat, men det är inte nödvändigtvis samma sak. Motordrivna motorer utan specifika extrafunktioner (fjäderåtergång, kondensator driven retur osv., Säkerhetskopiering) har inte ett felsäkert tillstånd vid strömförlust, de misslyckas på plats. Normalt öppen / normalt stängd kan beskrivas ventiltillståndet vid styrsignalinsignalen på noll / falsk / av.

För övrigt finns det andra ventilställdon som används i vattenvärmesystem förutom elektroniskt manöverdon. Pneumatiska manöverdon och mekaniska (termostatiska) manöverdon existerar också.

    
svaret ges 20.03.2018 18:59
1

Jag har använt dessa N / O-ventiler på ett system som hade en trä / kolpanna som ett back-up-värmesystem, så om korrekt piping skulle kunna användas under perioder av "strömavbrott" för att ge gravitationsflödet och ge lite värme till bostaden.

    
svaret ges 20.03.2018 11:39
0

Den normalt öppna ventilen kan fungera som ett by-pass, så att du inte dödar pumpen om ingen av zonerna kräver uppvärmning. Då när någon eller flera zoner ringer till den normalt öppna ventilen stängs det för att tillåta mer huvud till de zoner som ringer.

    
svaret ges 20.03.2018 03:54