AFCI är konstruerad för att upptäcka två typer av fel. Seriefel och parallellt fel. Seriefel kan orsakas av en lös skruv eller ett bakstycke på en enhet eller en dålig trådmutter. Dessa är dåliga men de finns mestadels i j-lådor. Ett parallellt fel orsakas av att korta heta och neutrala (eller marken) direkt från att dra trådar mot häftklamrar, lådor, pounding naglar på felaktiga ställen osv. Dessa är sämre eftersom de vanligtvis inte finns inom ramen för en j-box .
En AFCI är inte tänkt att resa med frånvaro av en last.
Möjlighet: Om AFCI (trimma) fungerar utan belastning har du ett parallellt fel. Den elektriska potentialen hoppar över felet för att slutföra kretsen. Om det är ett högmotståndsfel och du ger det en lätt belastning kan belastningen ha ett lägre motstånd än felet så att kretsen fungerar ordentligt tills det finns en fluktuation i spänningen. Då strömmar strömmen över felet igen.
Åtgärd: Kontrollera varje låda för att sakna tejp eller muttrar. granska lådorna för elbågar om de är metallkasser. Dra åt sidoskruvarna på varje enhet och sätt i enheten med två lager av elektriskt band. Detta kan stoppa bågning mellan det heta på ett utlopp och en annan i en quad-utlopp, och det varma i lådan i metallkasser. Kontrollera även isoleringen för nickar och saknade avsnitt. Om du hittar någon, lägg i minst två lager av elektriskt band eller byt ut vit pigtail eller korta om ledningen är tillräckligt lång. Kontrollera om möjligt körningen på ett vind- eller källar- / krypningsutrymme.
Kontrollera även igen för att se till att det verkligen finns ingen last på linjen. Det kan finnas ett uttag som du glömde att något är inkopplat eller dörrklockformat eller luftfuktare osv. Koppla från panelen helt och ohmma den vid källan.
När du försökte standardbrytaren, kom du ihåg att lägga den neutrala tillbaka i baren? Detta kan bero på att kretsen inte fungerar alls ...